Bonsoir 

Svp je voulais vous demandé comment on calcul un radier nervuré sur étabs ou safe et quelles sont les charge a appliqué sur le radier 

Merci pour votre réponse 

  • Replies 12
  • Views 5.9k
  • Created
  • Last Reply

Top Posters In This Topic

Most Popular Posts

  • Bonjour, Les charges à applique au niveau du radier sont obtenu en faisant une descente de charge soit par la méthode des EF via ETABS par exemple ou manuelle, et si votre radier et exploiter (

Posted Images

Featured Replies

comment_130042

Bonjour,

Il y a 18 heures, faycal NIAR2 a dit :

comment on calcul un radier nervuré sur étabs ou safe/ les charge a appliqué sur le radier 

Les charges à applique au niveau du radier sont obtenu en faisant une descente de charge soit par la méthode des EF via ETABS par exemple ou manuelle, et si votre radier et exploiter (un stock par exemple...) par la suite vous pouvez ajouter une charge d'exploitation Q /m2 sur safe aprés avoir exporter la bas de etabs vers safe.

image.png.673920f2220929a2850be7e3b0842d2b.png

Si vous avez fait une modélisation sur ETABS vous pouvez exporter la base du bâtiment vers safe (FILE-->export-->safe Vf2k file, puis choisir la base de la structure et comme option d'export : export floor loads and loads from above)maintenant sur safe si vous avez choisit comme semelle un radier nervuré voici qlq recomandation de calcul sur safe :

- Pour la modélisation du radier et des nervures (poutres) est normale, si comme si vous allez modélisé une dalle plein(solid slab) mais inversé.

-Nervures sert à minimiser l'épaisseur du radier et éviter le poinçonnement(punshing shear) aux endroits des poteaux.

- Dimensions avec lesquelles vous pouvez commencer le calcul sur safe :

    * Épaisseur du paillasse comprise entre : 40cm et 1m.

    * Hauteur des nervures : comprise entre : 50cm et 1.50m

- Etude géotechnique, et s'assurer que la surface du radier est suffisante:

image.png.7dbf11c067b620d653d7d0762225cf17.pngle dénominateur représente la surface du radier , d: étant le débord, Lx et Ly étant les trames entre poteaux. sur safe allez à l'onglet display-->show réaction forces.-->soil pressures.

- Pour le ferraillage des nervures : display-->Show beam forces/stresses, le diagramme du moment est similaire a celui d'une longrines ou une semelle combinée ou une semelle filante, cad le ferraillage en travée est supérieur et en appui est inférieur

image.png.7ad4f42958f7a820e647c355379edcad.png

Pour le ferraillage de la paillasse : Display-->Show slab forces and stresses-->M11=Mxx et M22=Myy, vous avez en effet deux méthode sur safe pour ferrailler la plaque soit à travers la cartographie du moment ou en utilisant design strips de 1m de large.

image.png.6d7113a252e4006c0f043b1c7bef1d38.png

Bn courage

 

Edited by ahmed elb

comment_130044

Re Bonjour,

onglet : Define-->Soil Subgrade Properties et faite entré l'élasticité du sol en KN/m3 (voir rapport géotechnique), et pour l'affecter a votre radier sélectionner le radier puis dans l'onglet Assign-->Support data-->Soil properties

 

Edited by ahmed elb

  • 2 weeks later...
  • Author
comment_130210

Bonjour

Je trouve des résultat assez important voir le double deffort et donc le double du ferraillage (c'est une étude comparatif avec un autre ingenieur) 

Donc certainement je me trompe sur quelque chose 

Avant d'exporter vers safe je lance le calcul sur etabs l'erreur ne vient pas de la ? 