Bonjour,

Dans un projet de réalisation d'une école, les résultats d'écrasement des éprouvettes cylindriques (16 x 32 cm) en béton ont donné une résistance en compression à 28 jours égale à 21 MPa; soit inférieure à 22 MPa (l'article 7-2-1 du RPA 2003 préconise que fc28 doit être comprise entre 22 et 45 MPa), et ceci pour les voiles et les poteaux, dans ce cas-là, comment doit-on réagir ? est ce qu'on procède à la démolition de ces éléments ?

  • Réponses 2
  • Vues 1.7k
  • Créé
  • Dernière réponse

Meilleurs contributeurs dans ce sujet

Jours populaires

recommended_posts

comment_130071
Il y a 4 heures, USTHB2013 a dit :

Bonjour,

Dans un projet de réalisation d'une école, les résultats d'écrasement des éprouvettes cylindriques (16 x 32 cm) en béton ont donné une résistance en compression à 28 jours égale à 21 MPa; soit inférieure à 22 MPa (l'article 7-2-1 du RPA 2003 préconise que fc28 doit être comprise entre 22 et 45 MPa), et ceci pour les voiles et les poteaux, dans ce cas-là, comment doit-on réagir ? est ce qu'on procède à la démolition de ces éléments ?

Bonjour

Ici vous voulez juger de la conformité des résultats sur éprouvettes par rapport aux spécifications ? Mais avant est ce que ces même résultats sont conformes aux critères de conformité de la norme pour pouvoir les utiliser en vue de juger de la conformité du béton de l'ouvrage ?