Juju R Posté(e) le 19 septembre 2018 Signaler Partager Posté(e) le 19 septembre 2018 Bonjour, Je me trouve confronté à un probleme d'instabilité de structure dû à "l'élancement". Sachant que j'ai un poteau IPE 220 sur 6.10m soit un Lcr,y=4m et un Lcr,z=6.10. J'ai egalement le meme probleme sur les traverses alors que je devrais avoir plus de flexion que de compression. Mon Lambda,z=(6.10/2.48)= 245,97 pour un S275. Robot indique une limite admissible de 210. Mes questions sont : - Suivant les nuance d'acier,quelles sont les limites admissibles des lambdas? - Es un probleme de modélisation dans robot ou un mauvais paramettrage des barres ? En vous remerciant !!! Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...