Bonjour à tous

j’ai une question à propos d’un projet sur lequel travaille un de mes collègues. Il s’agit d’une construction neuve de 25 logements pour lequel la dalle basse a été coulée en grande partie (90%). Cependant il y a de gros doute sur le ferraillage mis en place car au vu de l’etat des 10% restant et du ferraillage de certains voiles, il se pourrait que le chantier n’ait pas mit en place la quantité d’aciers préconisée sur les plans exe. Un diagnostic va donc être réalisé pour lever le doute sur la dalle basse.( dalle portée par des longrines)

ma question est si le diagnostic révèle un manque d’aciers existe -t-il un autre moyen d’assurer le bon ferraillage ou faut il tout casser et refaire? J’imagine déjà la réponse si la nappe inférieure n’est pas bonne...

et si il s’avere que seule la nappe sup est insuffisante peut on casser le dessus et mettre en place la bonne quantité d’aciers ? Il faudra aussi prendre en compte une reprise de bétonnage et ferrailler en conséquence ...

n’hesitez pas à me faire part de vos expériences ça m’interesse

merci

  • Replies 3
  • Views 1.3k
  • Created
  • Last Reply

Top Posters In This Topic

Most Popular Posts

  • Bonjour maroko 123 Permet moi d'apporter une petite contribution, une fois je me suis à consulter des ouvrages sur les rehabilitations des vieux immeubles en béton armé et je suis tomber sur une

  • Gnékoyamou Benoit
    Gnékoyamou Benoit

    Pour Reprise de bétonnage , utiliser le SIKALATEX ou le SIKACEM  

Featured Replies

comment_130238

Bonjour maroko 123

Permet moi d'apporter une petite contribution, une fois je me suis à consulter des ouvrages sur les rehabilitations des vieux immeubles en béton armé et je suis tomber sur une technique de reparation et renforcement des dalles par ajout d'armatures et sur eppaisseur de dalle grace à des colles à béton du types epoxy. Bien que pour ma part je n'ai jamais eu à me frotter à cela, je te conseiller de recherche du coté des fabricant des adjuvant et colles à béton (du type sika)

Bon courage et tiens moi au courant de la suite stp

  • 3 weeks later...
  • Author
comment_130640

Je reviens vers vous suite à mon premier message…

Le client a décidé de procéder à un diag comme nous lui avons conseillé. Si la nappe basse est insuffisante, elle sera refaite entieremment. Si lle problème concerne uniquement la nappe sup, il faudra étudier l'impact sur les fondations nappe basse et longrines si on surépaissi la dalle pour ajouter des aciers sup..bref un véritable merdier sans nom

Comment fonctionnent les colles à béton du types époxy? vu que c'est un PK il n'y a pas le risque d'usure?