Bonjour

On a constater  l'apparition des fissures de l'ordre de 3mm dans plusieurs plancher d'une tour de R+10 sachant que la portée du plus grand panneau est 7m ;

ece que c normal ,ece que vous avez déja eu ça et quelles sont les solutions pour y remédier ?

 

  • Replies 26
  • Views 6.8k
  • Created
  • Last Reply

Top Posters In This Topic

Most Popular Posts

  • Bonjour A quel état d'avancement des travaux les fissures ont été constatées ? Des photos et dessins de localisation des fissures SVP !!!!!!! Cdt   Non Monsieur on dit planc

Posted Images

Featured Replies

comment_130232
Il y a 9 heures, Zahra55 a dit :

Bonjour

On a constater  l'apparition des fissures de l'ordre de 3mm dans plusieurs plancher d'une tour de R+10 sachant que la portée du plus grand panneau est 7m ;

ece que c normal ,ece que vous avez déja eu ça et quelles sont les solutions pour y remédier ?

 

Bonjour

pour pouvoir répondre à ta question. Si tu veut nous éclaircir  les points suivants :

- est ce que les fissures en question sont traversantes càd apparaissent dans les deux faces (fibres inférieures et supérieures de la dalle) des panneaux en question ?

- à quels niveaux d'étages ces fissures ont été localisées ;

- nous vous invitons de nous transmettre des fiches techniques de relevé de l'état de fissuration des dits panneaux : ces fiches devront comporter les renseignements suivants :

     *** niveau d'étage, dimensions du panneau (longueur, largeur et épaisseur de la dalle), un dessin de localisation des fissures avec indication de l'ouverture, traversantes ou non et leurs orientation dans le plan du panneau, ....

- des photos d'illustration à toute fin utile

Cdt 

  • Author
comment_130234

Bonjour Mr BELLAMINE

Les fissures sont au niveau du plancher du RDC et du sous sol et elles sont existantes que sur la face inferieure  

elles sont de 2.5mm de profondeur et la les dimensions du plus grand panneaux sont (lx=6.2m , ly=7.45m) le plancher est de 20 cm d'épaisseur 

un essai de chargement du plancher a été fait et les fisseures n'ont pas changer d'apparence  , une deuxieme vérification des calculs a été faites et le plancher n'est pas

sous dimensionné ,la résistance de béton et de 35 Mpa 

 

comment_130236

Excuser pour l'interruption,

Je voulais dire que le probleme de fissuration du béton est un problème plus complexes que ce que les normes laissent à penser croire et de ce fait, on ne maitrise pas vraiment la fissuration du béton.

D'un autre point de vue, la présence d'une fissure n'est pas à proprement parler un problème de sous dimensionnement ( peu etre que sur une zone assez localiser le béton n'a pas atteint les caracteristique voulues)

Le plus important avec les fissures c'est d'observer si elles sont évolutives ou pas. Si vous etes sur des vous calcules, ils ne vous reste plus qu'à calfeutré vos fissures pour eviter la passivation des armatures avec le temps.

comment_130237

Bonjour,

une fissuration de 3mm de large, dans un plancher n'est pas normale (ce qui 'est courant et admissible est 0.3mm), vous pouvez pour s'assurer prendre la plancher en question dans un programme comme SAFE et calculer la fissuration et s'assurer que la contrainte de traction calculé est bien inférieure à la contrainte admissible et que la nappe de ferraillge inférieure utilisée est bien suffisante. Alors je peut vous dire que pour un plancher de 20cm et des trames allant jusqu'au 7m avec un chargement normale,de point de vue conception, vous devez avoir des fissuration d'une largeur<=0.3mm.

bn courage

  • Author
comment_130239

désolé ,je me suis trompée ,la plus grande fissiration est de 0.25 mm et a mon avis les calculs sont bien faits ,une note de justification des fissures a été faite selon l'eurocode et les fissures ne se sont pas agravés meme après avoir procéder à un essai de chargement du dit plancher ,le probléme  c'est qu'on a constaté l'apparition d'autres fissures dans d'autres planchers  ,je sais pas si c'est due aux retrait ou l'effet de la température sachant que le béton à atteint 35 Mpa de résistance.

 

 

Doc3.docx

comment_130240

Bonjour Zahra55 et bonjour à tous.

Permet moi juste de soulever 3 point:

1.Déjà à l'état de service tout béton  se fissure et cela est due à mariage acier-béton

2. Dans toutes les normes on parle sipmlement de la limitation des fissures et non de la suppression des fissures*

3. La rhéologie du béton est l'un de point que le genie civil ne maitrise pas à l'heure actuelle et voila pourquoi les normes ne nous donnes que des dispositions constructives.

cordialement

comment_130242

-Pour un plancher dalle reposant uniquement sur poteaux  l' épaisseur minimal est de 25 cm , à défaut de Chapiteau sur appuis , prévoir des armatures de poinçonnement .

-La dalle Repose sur ses 4 cotés ( Poutres)  , si les calculs ont été bien effectuer  alors ils faudra peut être se pencher sur l' aspect  TASSEMENT

 

  • Author
comment_130244

je suis de votre avis ,surtout que la réglementation néglige en quelque sorte ce phénoméne  ,en effet la fissuration à trois origine

1-le fonctionnement de la structure càd  sous dimensionnement de la structure

2-La qualité de béton et sa formulation 

3-La mise en oeuvre bu béton

on est entraine d'essayer de cerner le probléme ou au moins minimiser leurs apparence pour les futures plancher à couler

 

comment_130245
à l’instant, ahmed elb a dit :

bonjour,

une question, est ce que c'est un plancher dalle , ou une dalle pleine??

Dalle pleine comme indiqué au titre du sujet !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 