- Réponses 3
- Vues 4.7k
- Créé
- Dernière réponse
Meilleurs contributeurs dans ce sujet
-
BOUKARRAS 1 message
-
Civil Engineer007 1 message
-
said20 1 message
Jours populaires
Messages populaires
-
Salemm cher frère, ce que tu as obtenu comme résultat , peu être correcte, mais cette dalle en porte a faux doit avoir un contre poids, afin de soulager la poutre supportant cette dalle de 25 cm d'é
-
bonjour, j'ai fait le calcul rapidement avec des données standard et voici le résultat: charge surfacique G=7.65Kn/m² et Q=1.5Kn/m² ==> ELU = 1.35G+1.5Q=12.58Kn/m² ==> M=-12.58*2.75²/
Bonjour,
Merci de bien vouloir me répondre à la question suivante:
Je dois calculer une dalle en porte à faux de 2.75 m de largeur et de 9 m de longueur portant un mur en double cloisons tout au long de sa longueur
Mon calcul m'a donné une dalle d'épaisseur 25 cm avec 1HA14/20cm d'armature supérieure et de 1HA10 d'armature inférieure,
Est ce que c'est faisable