Bonjour, 

Merci de bien vouloir me répondre à la question suivante:

Je dois calculer une dalle en porte à faux de 2.75 m de largeur et de 9 m de longueur portant un mur en double cloisons tout au long de sa longueur

Mon calcul m'a donné une dalle d'épaisseur 25 cm avec 1HA14/20cm d'armature supérieure et de 1HA10 d'armature inférieure, 

Est ce que c'est faisable

comment_130290

Salemm cher frère, ce que tu as obtenu comme résultat , peu être correcte,  mais cette dalle en porte a faux doit avoir un contre poids,  afin de soulager la poutre supportant cette dalle de 25 cm d'épaisseur de l'effet de torsion. Sans un contre poids la poutre  va réagir à une torsion importante surtout aux extrémités, d'ou  tu dois vérifier les contraintes  avec une armature nécessaire qui doit répondre à l'effet de torsion. Et si tu es dans une région à grande sismicité, tu devra répondre  au règlement sismique. et bonne réussite et bon courage. 

comment_130330
Le 29/09/2018 à 12:28, waliddhaou12 a dit :

Bonjour, 

Merci de bien vouloir me répondre à la question suivante:

Je dois calculer une dalle en porte à faux de 2.75 m de largeur et de 9 m de longueur portant un mur en double cloisons tout au long de sa longueur

Mon calcul m'a donné une dalle d'épaisseur 25 cm avec 1HA14/20cm d'armature supérieure et de 1HA10 d'armature inférieure, 

Est ce que c'est faisable

bonjour,

j'ai fait le calcul rapidement avec des données standard et voici le résultat:

charge surfacique G=7.65Kn/m² et Q=1.5Kn/m²  ==> ELU = 1.35G+1.5Q=12.58Kn/m² ==> M=-12.58*2.75²/2=-47.57Kn.ml

charge linière (double cloison) p=(0.90+1.30+0.2)*(3.06-0.20)=6.86Kn/ml==> ELU =1.35G=9.27Kn/ml==>M=-9.27*2.75=-25.48Kn.ml

M tot=-73.05Kn.ml

As=8.1cm²/ml ==> 6T14/ml  (avec Fe500  et fc28=25Mpa)  (RDM seulement) 

444.jpg.50898ee6fb355b284e103e2d4d5d0e28.jpg

plus le calcul de ferraillage vous devez vérifier les choses suivantes:

-La flèche de la dalle.

-La torsion dans la poutre porteuse de la console ou crier un contre poids. 

-je ne sais pas pour vous mais en Algérie quand une console dépasse 1.50m on doit ajouter la composante verticale de l'action sismique

 5ae07fad3b502_articleRPA.png.174f675cb7a23891f49a298251b7a9dc.png

voila et je pense avec cette réponse même les autres membres peuvent intervenir pour donner leurs avis et corriger ou ajouter d'autres trucs que j'ai oublié :)

Cordialement

 