comment_130362

Bonsoir,

Vous pouvez pas négliger les longrines interne par rapport a ceux de périphérique, du fait que leurs principales objectifs est d'éviter le tassement différentiel du bâtiment, donc chaque semelle doit être liée dans les deux directions X et Y avec les autres. de tt façon vous pouvez voir le rapport géotechnique s'il recommande des longrines ou pas?

Bn chance,

  • Author
comment_130367

Merci pour votre réponse , ci-joint le croquis de la structure après la suppression de la longrine, le fait qu'on a des petites  travées de 2.5m les longrines périphérique ne sont elles pas suffisantes? On veut construire un bac au centre du local et la longrine centrale nous gene

Screenshot_20181003-202003.png

comment_130371

Bonjour,

s'agissant d'une structure très modeste la suppression de la longrine transversale ne posera aucun problème d'autant plus que les trames dans ce sens sont toutes petites.

veuillez quand même à donner à vos longrines une bonne inertie latérale( largeur de 30 à 35 cm)..

OuAllahou A3lam

A+