Posted October 3, 20186 yr comment_130360 Bonjour Est ce qu'on peut supprimer une longrine intermédiaire pour une simple bâtisse niveau rdc et laisser les longrines périphérique Merci
October 3, 20186 yr comment_130362 Bonsoir, Vous pouvez pas négliger les longrines interne par rapport a ceux de périphérique, du fait que leurs principales objectifs est d'éviter le tassement différentiel du bâtiment, donc chaque semelle doit être liée dans les deux directions X et Y avec les autres. de tt façon vous pouvez voir le rapport géotechnique s'il recommande des longrines ou pas? Bn chance,
October 3, 20186 yr Author comment_130367 Merci pour votre réponse , ci-joint le croquis de la structure après la suppression de la longrine, le fait qu'on a des petites travées de 2.5m les longrines périphérique ne sont elles pas suffisantes? On veut construire un bac au centre du local et la longrine centrale nous gene
October 4, 20186 yr comment_130371 Bonjour, s'agissant d'une structure très modeste la suppression de la longrine transversale ne posera aucun problème d'autant plus que les trames dans ce sens sont toutes petites. veuillez quand même à donner à vos longrines une bonne inertie latérale( largeur de 30 à 35 cm).. OuAllahou A3lam A+
Bonjour
Est ce qu'on peut supprimer une longrine intermédiaire pour une simple bâtisse niveau rdc et laisser les longrines périphérique
Merci