Aller au contenu
Posté(e)
comment_130370

Bonjour,

J'ai un hangar métallique ouvert à dimensionner sous Robot selon CM66. 

image.thumb.png.422aa479ddb6b60a78a0dadea52a73f0.png

les sections des éléments du hangar obtenues me paraissent incohérentes: TRON 273x5 pour les membrures des fermes contre TRON 60x4 pour les diagonales. je me demande si les paramètres des barres sont bien définis (ci-dessous les paramètres choisis pour chaque barre).

image.thumb.png.7dc1599ffc2f334483b1a4bff96f27a1.png

Membrures supérieures:

image.png.ece97206359db832105d8c3ffe0ecada.pngimage.png.616b07a4e7a321b74af0111a6d504c0e.png

Membrures inférieures:

image.png.bf3b20bbc69474762f62b93174393cce.png

Diagonale et montant:

image.png.b2186ea29ea3523d566836a7dd415827.png

Poteaux:

 

Est-ce que j'ai choisi les bons paramètres?

merci de vos retours

  • Réponses 3
  • Vues 1.6k
  • Créé
  • Dernière réponse

Meilleurs contributeurs dans ce sujet

Images postées

recommended_posts

comment_130419

En principe c'est bon selon la partie5-22  du CM66. dans la pratique il est recommandé de prendre le coeficient sur la longueur de flambement a 1 .En effet a cause des exentrements des barres et des moments additionnels qui nous font ecarter des l'hypotheses simplificatrice des structures réticulées.

 