Posted October 3, 20186 yr comment_130370 Bonjour, J'ai un hangar métallique ouvert à dimensionner sous Robot selon CM66. les sections des éléments du hangar obtenues me paraissent incohérentes: TRON 273x5 pour les membrures des fermes contre TRON 60x4 pour les diagonales. je me demande si les paramètres des barres sont bien définis (ci-dessous les paramètres choisis pour chaque barre). Membrures supérieures: Membrures inférieures: Diagonale et montant: Poteaux: Est-ce que j'ai choisi les bons paramètres? merci de vos retours
October 4, 20186 yr Expert comment_130376 Bonjour, Vos images concernant le paramétrage des barres ne sont pas visibles. Cordialement, BZK
October 4, 20186 yr Author comment_130377 Bonjour Billy_ze_kid, Merci pour votre remarque..Je les ai rechargé à nouveau. J'espère que c'est visible maintenant. Cordialement,
October 6, 20186 yr comment_130419 En principe c'est bon selon la partie5-22 du CM66. dans la pratique il est recommandé de prendre le coeficient sur la longueur de flambement a 1 .En effet a cause des exentrements des barres et des moments additionnels qui nous font ecarter des l'hypotheses simplificatrice des structures réticulées.