Jump to content
Posted
comment_130579

Bonjour,

J'ai un dalot que j'ai modelisé un mètre linéaire sur robot. Maintenant pour le calcul béton armé, je veux justifier le tablier à l'effort tranchant.

Pour la modelisation vu que j'ai considéré le tablier comme une poutre, faut il considérer le critère de justification des dalles (0.07 fc28/1.5)  ou celui des poutres (min (0.15 fc28/1.5; 5). si je considère celui des poutres, j'ai pas besoin d'armature d'effort tranchant, par contre avec le critère de verification des dalles au cisaillement, il me faut des armatures d'effort.

Quel critère considéré?

Merci pour vos contricutions.

  • Replies 18
  • Views 5.6k
  • Created
  • Last Reply

Top Posters In This Topic

Posted Images

Featured Replies

  • Expert
comment_130591

Bonjour,

Il convient de retenir le critère pour les dalles et d'augmenter l'épaisseur pour éviter les armatures d'effort tranchant.

Pour les poutres, le  Bael prévoit un pourcentage minimal d'armatures.

 

comment_130593
Il y a 22 heures, Trams a dit :

Bonjour,

J'ai un dalot que j'ai modelisé un mètre linéaire sur robot. Maintenant pour le calcul béton armé, je veux justifier le tablier à l'effort tranchant.

Pour la modelisation vu que j'ai considéré le tablier comme une poutre, faut il considérer le critère de justification des dalles (0.07 fc28/1.5)  ou celui des poutres (min (0.15 fc28/1.5; 5). si je considère celui des poutres, j'ai pas besoin d'armature d'effort tranchant, par contre avec le critère de verification des dalles au cisaillement, il me faut des armatures d'effort.

Quel critère considéré?

Merci pour vos contricutions.

Bonjour

La modélisation de 1 ml sur Robot en considérant la dalle comme une poutre à mon avis est incorrecte

Comment vous avez disposé les charges routière du fascicule 61 titre II ou celles des euros codes sur cette bande de 1ml de largeur pour les calculs ?

La meilleure modélisation est de passer par un maillage du dalot par éléments finis sous Robot

Cdt

comment_130615
Le 12/10/2018 à 18:57, Trams a dit :

Bonjour,

J'ai un dalot que j'ai modelisé un mètre linéaire sur robot. Maintenant pour le calcul béton armé, je veux justifier le tablier à l'effort tranchant.

 

Pour la modelisation vu que j'ai considéré le tablier comme une poutre, faut il considérer le critère de justification des dalles (0.07 fc28/1.5)  ou celui des poutres (min (0.15 fc28/1.5; 5). si je considère celui des poutres, j'ai pas besoin d'armature d'effort tranchant, par contre avec le critère de verification des dalles au cisaillement, il me faut des armatures d'effort.

Quel critère considéré?

Merci pour vos contricutions.

Bonjour

Un complément : si la charge sur la dalle de votre dalot est seulement celle du remblai et qu'elle est uniformément répartie sur la dalle du dalot. La modélisation sur la base d'une bande de 1ml de largeur est valable et elle est plus défavorable que le cas de prendre en considération toute la largeur de la dalle.

Pour la contrainte de cisaillement c'est celle relative aux dalles qu'il faut prendre qq soit le cas de modélisation envisagé

Pourquoi ? Tout simplement il s'agit belle et bien d'une dalle et pas une poutre !!!

Cdt

Edited by BELLAMINE
Orthographe

  • Expert
comment_130617

Bonjour,

Le principe consistant à passer d'un modèle spatial (ensemble du dalot) à un modèle plan (cadre de 1ml) est celui retenu en pratique par les bureaux d'études. 

Les méthodes de répartition transversale des charges ou de diffusion doivent être réalisées correctement, dans le cas présent Mr TRAMS n'a pas donné

d'information sur la méthode retenue.

 

comment_130618
Le 12/10/2018 à 18:57, Trams a dit :

Bonjour,

J'ai un dalot que j'ai modelisé un mètre linéaire sur robot. Maintenant pour le calcul béton armé, je veux justifier le tablier à l'effort tranchant.

Pour la modelisation vu que j'ai considéré le tablier comme une poutre, faut il considérer le critère de justification des dalles (0.07 fc28/1.5)  ou celui des poutres (min (0.15 fc28/1.5; 5). si je considère celui des poutres, j'ai pas besoin d'armature d'effort tranchant, par contre avec le critère de verification des dalles au cisaillement, il me faut des armatures d'effort.

Quel critère considéré?

Merci pour vos contricutions.

Toutefois ceci reste valable dans la mesure où le biais de l'ouvrage reste modéré. Dans le cas d'un biais prononcé le recours à la MEF est le seul moyen de modélisation fiable pour le dimensionnement de l'ouvrage

Cdt

  • Author
comment_130665

Bonjour chers tous,

Merci pour vos contributions.

En considérant 1ml du dalot, pour les charges routières (BAEL dans mon cas), j'ai considéré la tranche de 1ml qui reprend les charges des demi essieux arrières de deux camions Bc ou Bt placés cote à cote. Les roues extremes seules des deux camions d'engendrant par d'éffort par rapport aux roues internes.

La diffusion des charges a été faite sur 30° dans le remblai et 45° dans le tablier.

Pour les armatures transversales, ne pourrions nous pas considérer forfaitairement le 1/3 de la section d'armature longitudinale?

Cordialement.

comment_130670
Il y a 7 heures, Trams a dit :

Bonjour chers tous,

Merci pour vos contributions.

En considérant 1ml du dalot, pour les charges routières (BAEL dans mon cas), j'ai considéré la tranche de 1ml qui reprend les charges des demi essieux arrières de deux camions Bc ou Bt placés cote à cote. Les roues extremes seules des deux camions d'engendrant par d'éffort par rapport aux roues internes.

La diffusion des charges a été faite sur 30° dans le remblai et 45° dans le tablier.

Pour les armatures transversales, ne pourrions nous pas considérer forfaitairement le 1/3 de la section d'armature longitudinale?

Cordialement.

Bonjour

Supposant que la largeur du dalot est de 5m :

image.png.209130814b241530053e5bfc414e9685.png

Cdt

Edited by BELLAMINE
orthographe

  • Author
comment_130682

Bonjour chers tous,

Merci Monsieur Bellamine.

Concernant la modelisation des charges ponctuelles des roues, n'est il pas judicienux de procéder à une diffusion des charges dans le remblai et le béton, afin d'éviter les concentrations de contraintes aux points d'application des charges?

comment_130685
Il y a 2 heures, Trams a dit :

Bonjour chers tous,

Merci Monsieur Bellamine.

Concernant la modelisation des charges ponctuelles des roues, n'est il pas judicienux de procéder à une diffusion des charges dans le remblai et le béton, afin d'éviter les concentrations de contraintes aux points d'application des charges?

Bonjour

Bien sur en présence du remblai il faut tenir compte de la diffusion de la charge jusqu'au plan moyen de la dalle.

S'il n' y a pas de remblai et que les charges sont disposées directement sur la dalle via le revêtement d'étanchéité et du revêtement bitumineux sur la dalle : il faut vérifier la condition de non fragilité conformément au règlement BAEL.  

Cdt

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest