Posté(e) Octobre 19, 20186 a comment_130714 bonjours jai une salle de sport a deux étages, les dimensions 24.9m (porté)* 50*16m(hauteur), entraxe des portiques 5m la charges d’exploitation appliqué sur le plancher = 5kn/m² après la modalisation j ai trouvé que la section des poteaux importantes (hea600+hea 500 avec E28) est ce que ce résultats est normale ?
Octobre 19, 20186 a comment_130719 Bonjour, Pouvez-vous fournir une coupe de votre bâtiment ? Merci, BZK
Octobre 20, 20186 a comment_130733 Bonjour, Vous devez nous précisé quelles sont les paramètres de flambement, de déversement et de déplacement que vous avez attribué à votre poteau, avant de lancer son calcul. Modifié Octobre 20, 20186 a par ahmed elb
Mars 1, 20196 a comment_132760 Bonjour, Faut revoir d'abord l'unité des charges que vous avez prit, après faut revoir les chargements et par la suite les paramètres de tes poteaux . Cordialement
bonjours jai une salle de sport a deux étages, les dimensions 24.9m (porté)* 50*16m(hauteur), entraxe des portiques 5m
la charges d’exploitation appliqué sur le plancher = 5kn/m²
après la modalisation j ai trouvé que la section des poteaux importantes (hea600+hea 500 avec E28)
est ce que ce résultats est normale ?