Jump to content
Posted
comment_130802

Bonjour la famille ! J'aimerai savoir si c'était possible de concevoir une charpente métallique avec environ 6 m de porte à faux.

Merci pour l'attention que vous porterez à ma question!!

  • Replies 6
  • Views 1.1k
  • Created
  • Last Reply

Top Posters In This Topic

Featured Replies

  • Author
comment_130806
il y a une heure, Billy_ze_kid a dit :

Bonjour,

A priori oui. Avez vous plus d'éléments à nous donner ? une coupe un plan ? des hypothèses ?

Cordialement,

BZK

Bonjour!

Oui! J'ai même essayé une modélisation. C'est une charpente métallique à toiture ondulée. Ci-joint les documents. Elles seront plus explicite. J'ai du supprimé des éléments pour alléger le plan. J'espère qu'il sera cas même exploitable.

Merci!

P1.rar

Plan (1).rar

P2.rar

P3.rar

coupe.rar

  • 2 weeks later...
  • Author
comment_131011
il y a 50 minutes, eureka27 a dit :

Salut some

il faut vérifier la flèche du porte à faux sous les combinaisons ELS(charges non pondérées).

tu modélise sous quel logiciel?.

by

Bonjour eureka27!

D'accord merci pour ton intervention !

Tu m'expliquer un peu comment je fais s'il te plaît ?

Je l'ai modélisé sur robot.

Cordialement !!

comment_131012

salut some

Appliques tes différents cas de charge a ta structure(c a d vent ,G,Q),ensuite Tu Procède au vérification des contraintes dans les barres pour ELU et de la fleche a ELS.

f inf a L/200 pour les pannes; l/500 fermes .

by.

  • Author
comment_131013
il y a 13 minutes, eureka27 a dit :

salut some

Appliques tes différents cas de charge a ta structure(c a d vent ,G,Q),ensuite Tu Procède au vérification des contraintes dans les barres pour ELU et de la fleche a ELS.

f inf a L/200 pour les pannes; l/500 fermes .

by.

D'accord ! Merci beaucoup !

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...