Aller au contenu
Posté(e)
comment_130954

bonjour.

dans le dimensionnent du radier, quelle est à votre avis, la combinaison de charge à utiliser entre G+Q et G+ßQ , sachant que G: charge permanente; Q: charge d'exploitation et ß coefficient de pondération .

  • Réponses 3
  • Vues 1.6k
  • Créé
  • Dernière réponse

Meilleurs contributeurs dans ce sujet

recommended_posts

comment_130958
Il y a 3 heures, abdennour15 a dit :

dans le dimensionnent du radier, quelle est à votre avis, la combinaison de charge à utiliser entre G+Q et G+ßQ , sachant que G: charge permanente; Q: charge d'exploitation et ß coefficient de pondération .

Bonjour,

La combinaison de charge G+xQ , est utilisé juste pour calculer la charge prise en poids de la structure W et donc déduire l’effort tranchant sismique à la base du bâtiment. Pour le dimensionnement des radier :

- L'étude géotechnique se fait à l'état limite de service (réaction du sol inférieur à son taux de travail maximum),

- Le calcul des moments de flexion, poinçonnement... se fait à l’État limite ultime.

comment_130988
Le 04/11/2018 à 15:05, USTHB2013 a dit :

Le dimensionnement d'un radier se fait généralement à l'ELU et à l'ELS, la combinaison à l'ELU est (1.35G + 1.5Q); et à l'ELS (G + Q)

Comme tout autre élément de structure le radier doit être vérifié à l'ELS, l'ELU fondamental  et l'ELA

Rejoindre la conversation

Vous pouvez publier maintenant et vous inscrire plus tard. Si vous avez un compte, connectez-vous maintenant pour publier avec votre compte.
Remarque: votre message nécessitera l’approbation d’un modérateur avant de pouvoir être visible.

Invités
Répondre à ce sujet…