Aller au contenu
Posté(e)
comment_131320

Bonjour 

Je suis entrain de faire l'étude d un bâtiment d habitation en R+4 en zone I. J ai choisi un contreventement en portique et lors de l'analyse des efforts après passage sur robot je trouve la contrainte de cisaillement n'est pas vérifie dans le poteau RDC de la cage d escalier.

Est ce que vous pouvez proposer une solution sans recours au chgt du type de contreventement ?

Merci d'avance 

*Poteau cage d escalier 45x45 Le reste 40x40

  • Réponses 2
  • Vues 1.2k
  • Créé
  • Dernière réponse

Meilleurs contributeurs dans ce sujet

recommended_posts

comment_131452

Bonjour

Pour un R+4 , des poteaux 45x45 c'est largement suffisant, sauf si : la surface revenant à ces poteaux est importante où la charge d'exploitation est gourmande 

puisque en zone UNE la charge sismique n'est pas vraiment importante

revoir ton modéle peut etre il y'(a une erreur

Rejoindre la conversation