coulage d'un plancher avec un manque de ferraillage

Posté(e)
comment_9948

il s'agit de poutres principales disposées parallelement et faisant partie d'un plancher RDC d'une edifice.ces poutres sont constituées chacune de deux trames de portées successivement 6.5m et 4m.l'erreure qui a ete comise est l'absence des barres de renforcement en travées des trames à 6.5m.sachant que les travaux ont avancé je vous demande de me trouver une solution convenable non nuisible à l'utilisation et surtout eviter la demolition.

en attendant une suite favorable veillez agreer mes chers collegues mes salutations les plus distinguées.

  • Réponses 6
  • Vues 1.8k
  • Créé
  • Dernière réponse

Meilleurs contributeurs dans ce sujet

recommended_posts

comment_9981

On peux reprendre les travées en question comme suit;

- Casser la partie de l'enrobage du béton jusqu'aux aciers

- Dénuder les aciers

- mettre les aciers manquant en les attachant par points de soudure

- reprendre la partie du béton enlever par un mortier de réparation fibré

comment_10007

Bonjour,

Les différentes méthodes de renforcements de structures qui existent doivent pouvoir s'appliquer dans ton cas:

- mise en place d'armatures, puis réalisation d'un béton projeté (si tu as de la place sous tes poutres)

ou

- mise en oeuvre de plats collés (métalliques)

ou

- mise en oeuvre de renforcements en fibres de carbone

...

Reste à trouver une entreprise qui sache faire cela!!

La démolition simple des poutres peut revenir moins cher.

Attention à la solution évoquée par soudure. Il faut que tes aciers soient soudables (ie qu'ils ne perdent pas leurs caractéristiques de résistance et allongement à la rupture lors de l'opération de soudage). De plus, le contrôle de qualité de telles soudures est difficile. Enfin, les solutions par soudages d'armatures ne sont pas très recommandées en zone sismique -si c'est ton cas-)

édit -----

On peut aussi envisager la solution de rajouter des profilés métalliques (IPN, HEA, HEM ...) fixés de part-et-d'autres de la poutre où les armatures ont été oubliées, et reposant via une platine boulonnée sur les éléments porteurs les plus proches qui sont aptes à reprendre les charges. (voile, poutre...). Cette solution est peut être moins onéreuse.

Bon courage !!

Cordialement