Bonsoir,

les photos ci-dessous montrent l'ouverture en tranchée pour la pose du collecteur d'assainissement en PVC Dm 400mm, comme vous le voyez sur les photos la nature de sol est argileuse avec la présence de la nappe d'eau, certains tronçons de la conduite ont été soulevés mais on ne sait pas est ce que c'est dû à la nature de l'argile (gonflante ou non) ou bien la sous pression de la nappe (Il n y a pas une etude de sol définissant la nature exacte de sol et le niveau de la nappe)

qu'est ce que vous nous conseiller de faire pour eviter le soulèvement de la conduite et garantir la pente selon le dossier d'exécution?

 

Merci.

image1.jpg

image2.jpg

  • Replies 11
  • Views 3.3k
  • Created
  • Last Reply

Top Posters In This Topic

Most Popular Posts

  • bonsoir, le lestage peut se faire dans l'une ou l'autre méthode.En fait vous n'utiliserez le béton que si votre nappe est là au moment de la mise en place de la conduite. dans le cas ou la condui

Posted Images

Featured Replies

comment_131646

Bonjour en voyant les photos, je suis d'avis avec les amis mais, en cas de la présence de l'eau,ou de la nappe,malgré le lestage la couche de geotextile s'avère indispensable ,car on peut reussir le lestage; le sol étant argileux gonfleux avec la présence de la nappe,le poids de la conduite+eau+ le remblais au dessus de la conduite ,et plus la surcharge au dessus'de la conduite etc ,l'assise étant argileux gonfleux avec la nappe ,l'eau va faire une rémontée et va desagreger l'assise de l'argile gonfleux ,, en reduisant sa résistance,sa portance, donc il peut avoir de tassement ou affaissement du sol  ainsi la modidication du profil en long du réseau et pourquoi pas l'erosion du tracé avec bien entendu le passage de surcharge au dessus de sol(vehicule,engins,etc)

Donc a mon avis

1. disposer la couche de geotextile drainante afin de permettre à ce que l'assise de la conduite sois plus ou moins sec et un peu resistant,eviter le desastre de l'eau de la nappe;

2. le probleme de lestage peut etre resolus par une couche de remblais en grave, ou couche en beton de telle sorte à respecter la condition du non flottement cad coefficient de securité Cg=1,5=(Poids de la conduite à vide+couche de remblais ou beton maigre)/pousée verticale de l'eau. ainsi connaissant la pousée verticale de l'eau PM soit 1,5PM=poids de la conduite+Bxhx S; avec B=largeur de l'assise de la conduite;h=hauteur de la couche(remblais ou béton maigre);S=poids volumique du matériaux constituant le materiaux de lest(remblais en grave ou si c'est le beton maigre 2,3t/m3); avec PM=poussée d'archimède