Jump to content
Posted
comment_131534

Bonjour la communauté, j'ai une simple question svp, voici une structure simple (rdc+etage) avec les résultats dynamiques, est ce que c'est logique d'avoir, dans Robot, une participation de 100% des masses (zone sismique v=10cm/s) ou bien cela est dû à une erreur ou manque de précision dans les paramètres.

image.png.1f7b3409cf32ecfd204c24854500cad6.png

image.png.fd62e9f4a872c39fc3e8af56229d0b0e.png

  • Replies 1
  • Views 1.3k
  • Created
  • Last Reply

Top Posters In This Topic

Most Popular Posts

  • Bonjour, Dans votre cas il suffit de limiter le nombre des modes propres à 4 modes. En principes il faut avoir au moins 90% de la masse de la structure.    

Posted Images

Featured Replies

comment_131537

Bonjour,

Dans votre cas il suffit de limiter le nombre des modes propres à 4 modes. En principes il faut avoir au moins 90% de la masse de la structure.

image.png.2e4c55033539527a9eb82b0e02a7ffe7.png

 

 

Edited by ahmed elb

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...