Aller au contenu
Posté(e)
comment_131602

bonjour,  

pour un batiment d'habitation  r+2 (penthouse au deuxième), est il possible d'utiliser des poteaux de base 15 cm. 

Du genre 15x20 15x30.

notons que nous sommes dans une zone non sismique. 

merci. 

 

  • Réponses 6
  • Vues 5.1k
  • Créé
  • Dernière réponse

Meilleurs contributeurs dans ce sujet

Jours populaires

recommended_posts

comment_131603

bonjour,

A priori rien n’empêche de faire ce genre de poteaux si nous sommes en zone non sismique.

cependant il est évident que ce type de poteau aura une capacité réduite ( la descente de charge donnera les efforts à reprendre et il faudra donc ferrailler en conséquence. l'instabilité de forme (flambement) sera certainement la vérification à la quelle il faudra le plus s'intéresser ( donc  limiter la hauteur sous plafond)

OuAllahou A3lam

A+

  • Auteur
comment_131611

merci pour la reponse diligente. 

j'ai une hauteur sous plafond de 3.2 ce qui me donne un elancement  de 79 sup au 70 recommandé.

avec un effort de 200kn en calcul avec prise en compte du second ordre j'ai un ferraillage de 4 HA12.

semble t il logique ? 

  • Auteur
comment_131615

j'ai une hauteur de structure de 9m, 

donc la charge climatique a été négligé. 

glabalement j'ai une structure poutre-poteau avec un contreventement assuré de facon sommaire par la maçonnerie. 