Posted December 24, 20186 yr comment_131634 Bnjr chers ingénieurs la question est ce qu’il existe une quantité d’armature max à ne pas dépasser par exemple un poteau de 30*30 le minimum de RPA pour certaine région est de 0.8%*surface de poteau ça donne 7.2cm² ça c le minimum et le max c combien.
December 24, 20186 yr comment_131635 il y a une heure, Ha Nadir Saldae a dit : Bnjr chers ingénieurs la question est ce qu’il existe une quantité d’armature max à ne pas dépasser par exemple un poteau de 30*30 le minimum de RPA pour certaine région est de 0.8%*surface de poteau ça donne 7.2cm² ça c le minimum et le max c combien. 2,5% de la section conformément au BAEL
December 24, 20186 yr Author comment_131637 M.BELLAMINE j ai consulter le bael j ai pas trouvé ce pourcentage 2.5% mais j ai trouvé quelque chos e d'autre
December 24, 20186 yr comment_131638 il y a une heure, Ha Nadir Saldae a dit : M.BELLAMINE j ai consulter le bael j ai pas trouvé ce pourcentage 2.5% mais j ai trouvé quelque chos e d'autre 5% en dehors des recouvrement des barres ===> 2,5% dans la zone de recouvrement des barres
December 24, 20186 yr Author comment_131640 il y a 3 minutes, BELLAMINE a dit : 5% en dehors des recouvrement des barres ===> 2,5% dans la zone de recouvrement des barres c'est écrit ou ...dans quelle endroit merci de me donnée l'article
December 24, 20186 yr comment_131641 il y a une heure, Ha Nadir Saldae a dit : c'est écrit ou ...dans quelle endroit merci de me donnée l'article Oui effectivement tu as raison votre question est pertinente selon les termes de référence sus visés
January 20, 20196 yr comment_132069 7.4.2 Ferraillage 7.4.2.1 Les armatures longitudinales Les armatures longitudinales doivent être à haute adhérence, droites et sans crochets : * leur pourcentage minimal sera de: - 0,7% en zone I - 0,8% en zone IIa - 0,9% en zone IIb et III * Leur pourcentage maximale sera de: - 4% en zone courante - 6% en zone de recouvrement m
January 20, 20196 yr comment_132070 pour votre question cette article 7.4.2 du RPA est bien claire 7.4.2.1 Les armatures longitudinales Les armatures longitudinales doivent être à haute adhérence, droites et sans crochets : * leur pourcentage minimal sera de : - 0,7% en zone I - 0,8% en zone II - 0,9% en zone III * Leur pourcentage maximal sera de - 4% en zone courante - 6% en zone de recouvrement * Le diamètre minimum est de 12mm * La longueur minimale des recouvrements est de: - 40 f en zone I et II - 50 f en zone III * La distance entre les barres verticales dans une face du poteau ne doit pas dépasser : - 25 cm en zone I et II - 20 cm en zone III POUR LE Bael il limite le min à 0.2% de la section et le max à 5% en dans les zone courante.
January 20, 20196 yr Author comment_132080 Il y a 10 heures, fisal43 a dit : 7.4.2 Ferraillage 7.4.2.1 Les armatures longitudinales Les armatures longitudinales doivent être à haute adhérence, droites et sans crochets : * leur pourcentage minimal sera de: - 0,7% en zone I - 0,8% en zone IIa - 0,9% en zone IIb et III * Leur pourcentage maximale sera de: - 4% en zone courante - 6% en zone de recouvrement m Il y a 9 heures, arezkii a dit : pour votre question cette article 7.4.2 du RPA est bien claire 7.4.2.1 Les armatures longitudinales Les armatures longitudinales doivent être à haute adhérence, droites et sans crochets : * leur pourcentage minimal sera de : - 0,7% en zone I - 0,8% en zone II - 0,9% en zone III * Leur pourcentage maximal sera de - 4% en zone courante - 6% en zone de recouvrement * Le diamètre minimum est de 12mm * La longueur minimale des recouvrements est de: - 40 f en zone I et II - 50 f en zone III * La distance entre les barres verticales dans une face du poteau ne doit pas dépasser : - 25 cm en zone I et II - 20 cm en zone III POUR LE Bael il limite le min à 0.2% de la section et le max à 5% en dans les zone courante. merci ...et pr """ La distance entre les barres verticales dans une face du poteau ne doit pas dépasser : - 25 cm en zone I et II - 20 cm en zone III""" ça c la distance a ne pas dépassé (''max"") et le min c koi ça valeur ? Il y a 10 heures, fisal43 a dit : 7.4.2 Ferraillage 7.4.2.1 Les armatures longitudinales Les armatures longitudinales doivent être à haute adhérence, droites et sans crochets : * leur pourcentage minimal sera de: - 0,7% en zone I - 0,8% en zone IIa - 0,9% en zone IIb et III * Leur pourcentage maximale sera de: - 4% en zone courante - 6% en zone de recouvrement m merci
January 21, 20196 yr comment_132082 bonjour, pour ce qui est des écartements minimum.ces derniers répondent au principe de bétonnage correct.ce principe est décrit dans CBA 93 à l’article A 6.4 . A+
Join the conversation