Bnjr chers ingénieurs la question est ce qu’il existe une quantité d’armature max à ne pas dépasser par exemple un poteau de 30*30 le minimum de RPA pour certaine région est de 0.8%*surface de poteau ça donne 7.2cm² ça c le minimum et le max c combien.

  • Replies 9
  • Views 3.6k
  • Created
  • Last Reply

Top Posters In This Topic

Most Popular Posts

  • Ha Nadir Saldae
    Ha Nadir Saldae

    c'est écrit ou ...dans quelle endroit merci de me donnée l'article  

  • Oui effectivement tu as raison votre question est pertinente selon les termes de référence sus visés    

  • 7.4.2 Ferraillage      7.4.2.1 Les armatures longitudinales  Les armatures longitudinales doivent être à  haute adhérence, droites et sans crochets : * leur pourcentage minimal sera de

Posted Images

Featured Replies

comment_131635
il y a une heure, Ha Nadir Saldae a dit :

Bnjr chers ingénieurs la question est ce qu’il existe une quantité d’armature max à ne pas dépasser par exemple un poteau de 30*30 le minimum de RPA pour certaine région est de 0.8%*surface de poteau ça donne 7.2cm² ça c le minimum et le max c combien.

2,5% de la section conformément au BAEL

comment_131638
il y a une heure, Ha Nadir Saldae a dit :

M.BELLAMINE   j ai consulter le bael j ai pas trouvé ce pourcentage  2.5% mais j ai trouvé  quelque chos e d'autre 

image.png

5% en dehors des recouvrement des barres ===> 2,5% dans la zone de recouvrement des barres

  • Author
comment_131640
il y a 3 minutes, BELLAMINE a dit :

5% en dehors des recouvrement des barres ===> 2,5% dans la zone de recouvrement des barres

c'est écrit ou ...dans quelle endroit merci de me donnée l'article  

comment_131641
il y a une heure, Ha Nadir Saldae a dit :

c'est écrit ou ...dans quelle endroit merci de me donnée l'article  

Oui effectivement tu as raison votre question est pertinente selon les termes de référence sus visés +1

 

 

  • 4 weeks later...
comment_132069
  7.4.2 Ferraillage 
    7.4.2.1 Les armatures longitudinales
 Les armatures longitudinales doivent être à 
haute adhérence, droites et sans crochets :
* leur pourcentage minimal sera de:
- 0,7% en zone I
- 0,8% en zone IIa
- 0,9% en zone IIb et III
* Leur pourcentage maximale sera de:
- 4% en zone courante
- 6% en zone de recouvrement
m
 
 
 
 
comment_132070

pour votre question cette article 7.4.2  du RPA est bien claire 

7.4.2.1 Les armatures longitudinales

Les armatures longitudinales doivent être à haute adhérence, droites et sans crochets :

* leur pourcentage minimal sera de :

            - 0,7% en zone I

            - 0,8% en zone II

            - 0,9% en zone III

* Leur pourcentage maximal sera de

            - 4% en zone courante

            - 6% en zone de recouvrement

* Le diamètre minimum est de 12mm

* La longueur minimale des recouvrements est de:

            - 40 f en zone I et II

            - 50 f en zone III

* La distance entre les barres verticales dans une face du poteau ne doit pas dépasser :

            - 25 cm en zone I et II

            - 20 cm en zone III

POUR LE Bael il limite le min à 0.2% de la section et le max à 5% en dans les zone courante.

  • Author
comment_132080
Il y a 10 heures, fisal43 a dit :
  7.4.2 Ferraillage 
    7.4.2.1 Les armatures longitudinales
 Les armatures longitudinales doivent être à 
haute adhérence, droites et sans crochets :
* leur pourcentage minimal sera de:
- 0,7% en zone I
- 0,8% en zone IIa
- 0,9% en zone IIb et III
* Leur pourcentage maximale sera de:
- 4% en zone courante
- 6% en zone de recouvrement
m
 
 
 
 

 

Il y a 9 heures, arezkii a dit :

pour votre question cette article 7.4.2  du RPA est bien claire 

7.4.2.1 Les armatures longitudinales

Les armatures longitudinales doivent être à haute adhérence, droites et sans crochets :

* leur pourcentage minimal sera de :

            - 0,7% en zone I

            - 0,8% en zone II

            - 0,9% en zone III

* Leur pourcentage maximal sera de

            - 4% en zone courante

            - 6% en zone de recouvrement

* Le diamètre minimum est de 12mm

* La longueur minimale des recouvrements est de:

            - 40 f en zone I et II

            - 50 f en zone III

* La distance entre les barres verticales dans une face du poteau ne doit pas dépasser :

            - 25 cm en zone I et II

            - 20 cm en zone III

POUR LE Bael il limite le min à 0.2% de la section et le max à 5% en dans les zone courante.

merci ...et pr """

 La distance entre les barres verticales dans une face du poteau ne doit pas dépasser :

            - 25 cm en zone I et II

            - 20 cm en zone III"""

ça c la distance a ne pas dépassé (''max"") et le min c koi ça valeur  ?

Il y a 10 heures, fisal43 a dit :
  7.4.2 Ferraillage 
    7.4.2.1 Les armatures longitudinales
 Les armatures longitudinales doivent être à 
haute adhérence, droites et sans crochets :
* leur pourcentage minimal sera de:
- 0,7% en zone I
- 0,8% en zone IIa
- 0,9% en zone IIb et III
* Leur pourcentage maximale sera de:
- 4% en zone courante
- 6% en zone de recouvrement
m
 
 
 
 

merci 

comment_132082

bonjour,

pour ce qui est des écartements minimum.ces derniers répondent au principe de bétonnage correct.ce principe est décrit dans  CBA 93 à l’article A 6.4 .