Mohammed El Hallaoui Posté(e) le 7 janvier 2019 Signaler Posté(e) le 7 janvier 2019 Bonjour En lisant dans le livre de Jean MOREL, Calcul des structures métalliques selon l'Eurocode 3, édition 2005, page 176, je trouve : Question 1 : J'arrive pas à retrouver ces combinaisons (surtout le coefficient 1.35Q) dans l'EC0 Dans l'EC0 : I=surcharge d'exploitation, S=neige et W=vent Question 2 : Selon NV65, on doit prévoir deux actions du vent : vent normal Vn et vent extrême Vex. Ces deux valeurs entrent dans les combinaisons de charges proposées par CM66 comme suit : Cas extrême : G+Q+Vex Cas normal : (4/3)G+ (17/12)(Q+Vn) Pour pouvoir utiliser la combinaison de charge 1.35G+1.35(Q+V) donnée dans le livre de MOREL, l'action du vent doit être déterminée par l'EC1, or lui, il précise que les charges du vent sont définies par NV65 !!!! Est ce qu'on va utiliser uniquement Vn dans ce cas ? Citer
Messages recommandés
Rejoindre la conversation
Vous pouvez publier maintenant et vous inscrire plus tard. Si vous avez un compte, connectez-vous maintenant pour publier avec votre compte.
Remarque : votre message nécessitera l’approbation d’un modérateur avant de pouvoir être visible.