dans un bâtiment en R+6 en coffrage tunel, le bureau d'd'études a conçue une dalle en console (sans retombèe de poutre) au niveau RDC de 2m de potée et 15 m de largeur et d'une épaisseur de 14cm ferraillée en 2 nappes de T14. quel est votre avis vis a vis la stabilité de cette dalle ?

  • Replies 6
  • Views 3.5k
  • Created
  • Last Reply

Top Posters In This Topic

Most Popular Posts

  • Bonjour Pour évaluer le moment d'encastrement de la partie console de la dalle dû au poids propre (moment qui servira aussi pour calculer la flèche à l’extrémité libre), il faut tenir compte éven

Posted Images

Featured Replies

  • Author
comment_131873
il y a 45 minutes, FRIDJALI a dit :

bonsoir,

Qu'est ce qu'il y a au dessus de cette dalle?

A+

une galerie pour des locaux commerciaux 

Edited by samir23

comment_131874
Il y a 2 heures, samir23 a dit :

dans un bâtiment en R+6 en coffrage tunel, le bureau d'd'études a conçue une dalle en console (sans retombèe de poutre) au niveau RDC de 2m de potée et 15 m de largeur et d'une épaisseur de 14cm ferraillée en 2 nappes de T14. quel est votre avis vis a vis la stabilité de cette dalle ?

Bonsoir

2m partie console de cette dalle et l'autre partie incorporée dans le plancher du RDC fait combien ?

Cdt

  • Author
comment_131875
il y a 10 minutes, BELLAMINE a dit :

Bonsoir

2m partie console de cette dalle et l'autre partie incorporée dans le plancher du RDC fait combien ?

Cdt

oui bien sur, le ferraillage est prolongé au niveau du plancher RDC (en contrepoids de 65 cm)

Edited by samir23

comment_131883

Monsieur Samir, vous pouvez choisir une épaisseur de cette console puis ferrailler la dalle et enfin vérifier la flèche selon l'article (B.6.5.3) du BAEL 91 (voir les photos suivantes):

 

Capture01.PNG

Capture02.PNG

Capture03.PNG

comment_131885
Il y a 16 heures, samir23 a dit :

oui bien sur, le ferraillage est prolongé au niveau du plancher RDC (en contrepoids de 65 cm)

Bonjour

Pour évaluer le moment d'encastrement de la partie console de la dalle dû au poids propre (moment qui servira aussi pour calculer la flèche à l’extrémité libre), il faut tenir compte éventuellement du moment (dans le sens des aiguilles d'une montre) dû au contre poids de 65cm.

Cdt 