Posted January 14, 20196 yr comment_131944 Bjr/Bsr, J'ai un ami qui veut installer ces equipements de radiologie (scanner de 2 tonnes environ) dans un étage (1er) de bâtiment conçu initialement pour bureaux et services. Il vous demande es ce que le plancher peut supporter le poids de l'équipement ou non surtout que qq1 lui dit que les planchers pour une telle clinique doit être calculé pour supporter une charge surfacique de plus de 600 kg/m2....!!!? Merci frères.
January 14, 20196 yr comment_131945 bonjour, pour pouvoir se prononcer il faudra disposer des caractéristiques du plancher( dimensions des différentes portées, nature , épaisseur, ferraillage) ainsi que de la position où sera installée la machine. de façon générale, les planchers sont calculés en prenant en copte es sollicitations les plus défavorables et le ferraillage trouvé est généralisé à l'ensemble des nervures.Donc si le scanner est positionné dans une zone de petite portée , par exemple, il y a de fortes chances que ça passe. sinon, il faudra renforcer le plancher par un socle répartiteur e faisant le calcul avec la surcharge de 600 kg et en prenant en compte le poids du socle. OuAllahou A3lam A+
January 14, 20196 yr comment_131948 Bonjour ce qui est sur,la dalle est calculée pour supporter une charge surfacique donc, il faudra savoir les caracteristiques du plancher cad(épaisseur,portée, armatures) Ensuite tu récalcule ta dalle en considerant la charge de ta machine, les détails du poids ou charge de la machine( est à trouver sur la fiche technique ou catalogue de la machine en question),ainsi tu recalcule ta dalle et tu verifie les résultats cad épaisseur,flèche,armatures existantes.
January 15, 20196 yr comment_131953 Bonjour En plus de ce que vient de citer mes collègues, ils faut se rapprocher des services compétents de la direction de la santé pour consulter les exigences que demande un service pareils, normalement pour éviter la dissipation des rayons on procède aux planchers en béton armé avec une isolation particulières de d'espace de l'emplacement de tel appareils.
January 15, 20196 yr comment_131959 Il y a 3 heures, abdeslam-brahim a dit : Bonjour En plus de ce que vient de citer mes collègues, ils faut se rapprocher des services compétents de la direction de la santé pour consulter les exigences que demande un service pareils, normalement pour éviter la dissipation des rayons on procède aux planchers en béton armé avec une isolation particulières de d'espace de l'emplacement de tel appareils. bonjour, absolument. il existe toute une réglementation concernant les cliniques depuis l'accord préalable en passant par l'autorisation d'aménagement pour aboutir à l’autorisation d'exploitation.(à voir avec la DSP) cette réglementation concerne aussi bien l'aménagement des locaux (surface et volume) les différents dégagements , la largeur minimale des couloirs, les équipements. elle concerne aussi les matériaux utilisés pour les différentes parties (murs, cloisons, plafond, sols, etc. ainsi que les différentes protections contre les radiations. OuAllahou A3lam A+ Edited January 15, 20196 yr by FRIDJALI
May 15, 20204 yr comment_142026 bonjour, si la macgine repose sur des appuis surfaciques (ayant une longeur et largeur)) on pourra transofrmer ce poids de 2t en charge surfacique et recalculer ton plancher et vérifier si le plancher existant passe ou non si les charges sont ponctuels, cad que le point d'appui de la machine (scanner) sont trop petit alors un probleme de poinconnement pourra se produire et la une dalle pleine est nécessaire cordialement