Aller au contenu
Posté(e)
comment_132328

bonjour alikome ;

on a des massifs on béton armé des équipement (compresseur) qui existe depuis 25 ans ;on veut installer des nouveau équipements.

la question est : quel sont les essais a faire pour prouver que le béton arme existant est on bonne état ou le contraire et est ce qu'il y des signes visuel qui le prouve  ,sachant qu'il y la note de calcule du massif existant et le poud d’équipement .

merci.

  • Réponses 21
  • Vues 4.3k
  • Créé
  • Dernière réponse

Meilleurs contributeurs dans ce sujet

recommended_posts

comment_132427

Un massif sous compresseur est dimensionné pour éviter toute mise en vibration de la structure adjacente. Donc, en général ceux sont de gros massif ferraillé sur un % minimum.

Si les nouveaux compresseurs sont de caractéristiques identiques ou moindres, les poser sur ces anciens massifs ne posent pas de problèmes particuliers.

Il faut simplement vérifier visuellement vérifier l'absence de fissuration et de corrosion.Voir aussi s'il est resté parfaitement rectiligne (un côté qui aurait pu s'affaisser par rapport à un autre).

  • Auteur
comment_132436

merci monsieur  montabone pour votre réponse .

mais j'aimerais bien savoir dans le cas contraire (ou Equipement est plus lourd et le béton existant ne résiste  pas à ce poid ) ;quel est la solution à faire .

et est que la couleur de béton est un signe de bon ou mauvais béton.

merci

comment_132456

Si votre massif est insuffisant, je ne vois pas d'autre solution que le démolir et en construire un nouveau. Mais seul, une étude dynamique pourra vous le dire.

Concernant la couleur du béton, je ne vois pas en quoi cette dernière peut vous renseigner.

comment_132490

bonsoir,

au niveau résistance , si ce béton n'a pas subit des agressions extérieures susceptibles de le dégrader, il ne risque rien.

ce qui est à craindre ceux sont des pathologies liées à l'age du béton et notamment la carbonatation. pour s'en assurer il faudra procéder à un carottage dans une zone non sollicitée et faire les examens nécessaires pour déceler la présence éventuelle d'une carbonatation.

OuAllahou A3lam

A+

  • Auteur
comment_132511
Il y a 18 heures, FRIDJALI a dit :

bonsoir,

au niveau résistance , si ce béton n'a pas subit des agressions extérieures susceptibles de le dégrader, il ne risque rien.

ce qui est à craindre ceux sont des pathologies liées à l'age du béton et notamment la carbonatation. pour s'en assurer il faudra procéder à un carottage dans une zone non sollicitée et faire les examens nécessaires pour déceler la présence éventuelle d'une carbonatation.

OuAllahou A3lam

A+

bonjour merci beaucoup monsieur  FRIDJALI ;

est ce qu'il y a un tableau qui relie les essais de carbonations avec l'age de béton.

est ce qu'il y a des essais sur béton pour voir s'il résiste  au sulfate parce que les massif existant on pris on considération dans la note de calcul la résistance de béton au sulfate.

merci.

 

Il y a 17 heures, montabone a dit :

Etude dynamique pour vérifier que votre ensemble machine + fondation ne rentre en résonance avec la fréquence d'utilisation de la machine supportée.

merci monsieur montabone

comment_132512

bonjour,

je ne suis pas spécialiste des pathologies du béton et n'ai que des connaissances générales.

je pense que la carbonatation se décèle par des examens microscopiques.

par contre, l'agression par les sulfates se manifeste par une détérioration du béton pouvant aller jusqu'à la déségrégation. donc un béton ayant subit une agression prolongée aux sulfates, présentera une masse cément aire détériorée ( voire réduite en poudre).

la lutte contre se type d'agression se fait donc à priori en analysant l'eau dans laquelle le massif en béton pourrait baigner. si cette eau est chargée en sulfates des dispositions sont à prendre:

au niveau de la formulation du béton par le choix d'un ciment résistant aux sulfates ( CRS ou HTS), et des agrégats et un dosage approprié.

en isolant le massif des eaux environnantes par l'interposition d'un complexe bitumineux ou polymérique conformément au DTR  BE 1.31 portant règles d'exécution des fondations superficielles.

OuAllahou A3lam

A+

 

  • Auteur
comment_132522
Il y a 18 heures, FRIDJALI a dit :

bonjour,

je ne suis pas spécialiste des pathologies du béton et n'ai que des connaissances générales.

je pense que la carbonatation se décèle par des examens microscopiques.

par contre, l'agression par les sulfates se manifeste par une détérioration du béton pouvant aller jusqu'à la déségrégation. donc un béton ayant subit une agression prolongée aux sulfates, présentera une masse cément aire détériorée ( voire réduite en poudre).

la lutte contre se type d'agression se fait donc à priori en analysant l'eau dans laquelle le massif en béton pourrait baigner. si cette eau est chargée en sulfates des dispositions sont à prendre:

au niveau de la formulation du béton par le choix d'un ciment résistant aux sulfates ( CRS ou HTS), et des agrégats et un dosage approprié.

en isolant le massif des eaux environnantes par l'interposition d'un complexe bitumineux ou polymérique conformément au DTR  BE 1.31 portant règles d'exécution des fondations superficielles.

OuAllahou A3lam

A+

 

merci monsieur  FRIDJALI  pour votre clarification.

donc ce que j'ai compris la résistance au sulfate de béton est pour les massif enterré c'est ça  et pas pour les massif apparent.

merci

Rejoindre la conversation

Vous pouvez publier maintenant et vous inscrire plus tard. Si vous avez un compte, connectez-vous maintenant pour publier avec votre compte.
Remarque: votre message nécessitera l’approbation d’un modérateur avant de pouvoir être visible.

Invités
Répondre à ce sujet…