Posté(e) Février 10, 20196 a comment_132407 Bonjour j'ai plusieurs ouvrages a calculé leurs fondations (semelles isolées ) a) Bâtiment R+1 en B.A b) hangar en CM C) Bâtiment R+2 EN CM d) panneau publicitaire e) mur de soutènement en B.A Ma question : Est ce que je dois vérifier pour tous les ouvrages citer au dessus leurs stabilités vis à vis à: 1-Calcul des contraintes 2-Soulèvement 3-Glissement 4-Renversement 5-Cisaillement Merci
Février 10, 20196 a comment_132409 bonjour; Non tout Dépend de ton ouvrage, Exemple tu ne vérifie pas le soulèvement pour les semelles des ouvrages en béton armé , par contre pour celles de la charpente métallique oui.
Février 10, 20196 a Auteur comment_132411 merci ouguergouz soulèvement pour un hangar en CM et un bâtiment à étage en CM ???
Février 10, 20196 a comment_132412 Ou, puisse que dans les ouvrages en charpente on a l’effet du vent qui est très prépondérant, Et ce dernier qui crée ce phénomène de soulèvent. (structure légère)
Février 10, 20196 a Auteur comment_132413 je sais dans un bâtiment à étages en charpente métallique l'action du séisme est la plus défavorable par rapport à l’effet du vent
Février 10, 20196 a comment_132414 ah ok , donc ta des planchers mixtes (collaborant ). automatiquement ce critère est vérifié largement. Modifié Février 10, 20196 a par ouguergouz
Février 10, 20196 a comment_132420 Il y a 4 heures, babdou a dit : Bonjour j'ai plusieurs ouvrages a calculé leurs fondations (semelles isolées ) a) Bâtiment R+1 en B.A b) hangar en CM C) Bâtiment R+2 EN CM d) panneau publicitaire e) mur de soutènement en B.A Ma question : Est ce que je dois vérifier pour tous les ouvrages citer au dessus leurs stabilités vis à vis à: 1-Calcul des contraintes 2-Soulèvement 3-Glissement 4-Renversement 5-Cisaillement Merci Bonjour Tous dépend des sollicitations ou efforts appliquées en tête de votre semelle isolée : N Mx My Mxy Tx et Ty et leurs signes. Cas par cas Cdt
Février 10, 20196 a Auteur comment_132421 pour une couverture de parking en charpente métallique ELU Fz Max Mx My 47.29 -1.62 58.86 Fz Mx MyMax -25.36 1.21 80.06 ELS FzMax Mx My 32.21 -1.09 39.24 Fz Mx MyMax -14.63 -0.78 -53.37
Février 10, 20196 a comment_132422 Il y a 1 heure, babdou a dit : pour une couverture de parking en charpente métallique ELU Fz Max Mx My 47.29 -1.62 58.86 Fz Mx MyMax -25.36 1.21 80.06 ELS FzMax Mx My 32.21 -1.09 39.24 Fz Mx MyMax -14.63 -0.78 -53.37 Rebonjour En partant d'une semelle rectangulaire de dimensions BxL = S (section de la semelle) la contrainte Sigma (x,y) en tout point (x,y) de la semelle en contact avec le sol vaut : Fz/S + yMx/Ix + xMy/Iy avec leurs signes (+-) Généralement il suffit de calculer cette contrainte au quatre extrémités de la semelle (B/2,L/2); (-B/2,-L/2); (B/2,-L/2) et (-B/2,L/2) Si l'une des quatre est négative ==> il y a un soulèvement !!! Bien sûr il ne faut pas oublier d'ajouter le poids propre de la semelle au valeurs de Fz si ce dernier est calculé en tête de la semelle Cdt
Février 10, 20196 a Auteur comment_132424 Cas n°02 ELU FX [kN] FY [kN] FZ [kN] MXmax [kNm] MY [kNm] 0 22,41 -38,1 -25,75 0 FX [kN] FY [kN] FZmax [kN] MX [kNm] MY [kNm] 0 11,34 43,26 -23,27 0 ELS FX [kN] FY [kN] FZmax [kN] MX [kNm] MY [kNm] 0 7,57 29,08 -15,53 0 FX [kN] FY [kN] FZ [kN] MXmax [kNm] MY [kNm] 0 14,93 -25,25 -17,19 0
Bonjour
j'ai plusieurs ouvrages a calculé leurs fondations (semelles isolées )
a) Bâtiment R+1 en B.A
b) hangar en CM
C) Bâtiment R+2 EN CM
d) panneau publicitaire
e) mur de soutènement en B.A
Ma question :
Est ce que je dois vérifier pour tous les ouvrages citer au dessus leurs stabilités vis à vis à:
1-Calcul des contraintes
2-Soulèvement
3-Glissement
4-Renversement
5-Cisaillement
Merci