Aller au contenu
Posté(e)
comment_132407

Bonjour 

j'ai plusieurs ouvrages a calculé leurs fondations (semelles isolées )

a) Bâtiment R+1 en B.A  

b) hangar en CM 

C) Bâtiment R+2 EN CM

d) panneau publicitaire 

e) mur de soutènement en B.A

Ma question :

Est ce que je dois vérifier pour tous les ouvrages citer au dessus leurs stabilités vis à vis à:

1-Calcul des contraintes

2-Soulèvement

3-Glissement

4-Renversement

5-Cisaillement

Merci 

  • Réponses 23
  • Vues 7.8k
  • Créé
  • Dernière réponse

Meilleurs contributeurs dans ce sujet

Images postées

recommended_posts

comment_132409

bonjour;

Non tout Dépend de ton ouvrage, Exemple tu ne vérifie pas le soulèvement   pour les semelles des ouvrages en béton armé , par contre pour celles de la charpente métallique oui.

comment_132412

Ou, puisse  que dans les ouvrages en charpente on a l’effet du vent qui est très prépondérant,

Et ce dernier qui crée ce phénomène de soulèvent. (structure légère)

 

comment_132420
Il y a 4 heures, babdou a dit :

Bonjour 

j'ai plusieurs ouvrages a calculé leurs fondations (semelles isolées )

a) Bâtiment R+1 en B.A  

b) hangar en CM 

C) Bâtiment R+2 EN CM

d) panneau publicitaire 

e) mur de soutènement en B.A

Ma question :

Est ce que je dois vérifier pour tous les ouvrages citer au dessus leurs stabilités vis à vis à:

1-Calcul des contraintes

2-Soulèvement

3-Glissement

4-Renversement

5-Cisaillement

Merci 

Bonjour

Tous dépend des sollicitations ou efforts appliquées en tête de votre semelle isolée : N Mx My Mxy Tx et Ty et leurs signes.

Cas par cas

Cdt

  • Auteur
comment_132421

pour une couverture de parking en charpente métallique

ELU        
    Fz Max Mx My
    47.29 -1.62 58.86
         
    Fz Mx MyMax
    -25.36 1.21 80.06
         
ELS        
    FzMax Mx My
    32.21 -1.09 39.24
         
         
    Fz Mx MyMax
    -14.63 -0.78 -53.37

Couverture d'un parking.JPG

comment_132422
Il y a 1 heure, babdou a dit :

pour une couverture de parking en charpente métallique

ELU        
    Fz Max Mx My
    47.29 -1.62 58.86
         
    Fz Mx MyMax
    -25.36 1.21 80.06
         
ELS        
    FzMax Mx My
    32.21 -1.09 39.24
         
         
    Fz Mx MyMax
    -14.63 -0.78 -53.37

Couverture d'un parking.JPG

Rebonjour

En partant d'une semelle rectangulaire de dimensions BxL = S (section de la semelle) la contrainte Sigma (x,y) en tout point (x,y) de la semelle en contact avec le sol vaut : Fz/S + yMx/Ix + xMy/Iy avec leurs signes (+-) 

Généralement il suffit de calculer cette contrainte au quatre extrémités de la semelle (B/2,L/2); (-B/2,-L/2); (B/2,-L/2) et (-B/2,L/2) 

Si l'une des quatre est négative ==> il y a un soulèvement !!!

Bien sûr il ne faut pas oublier d'ajouter le poids propre de la semelle au valeurs de Fz si ce dernier est calculé en tête de la semelle

Cdt

  • Auteur
comment_132424

Cas n°02

ELU            
    FX [kN] FY [kN] FZ [kN] MXmax [kNm] MY [kNm]
    0 22,41 -38,1 -25,75 0
             
    FX [kN] FY [kN] FZmax [kN] MX [kNm] MY [kNm]
    0 11,34 43,26 -23,27 0
             
             
ELS            
    FX [kN] FY [kN] FZmax [kN] MX [kNm] MY [kNm]
    0 7,57 29,08 -15,53 0
             
    FX [kN] FY [kN] FZ [kN] MXmax [kNm] MY [kNm]
    0 14,93 -25,25 -17,19 0

PANNEAU.JPG

Rejoindre la conversation

Vous pouvez publier maintenant et vous inscrire plus tard. Si vous avez un compte, connectez-vous maintenant pour publier avec votre compte.
Remarque: votre message nécessitera l’approbation d’un modérateur avant de pouvoir être visible.

Invités
Répondre à ce sujet…