Aller au contenu
Posté(e)
comment_132477

Bonjour tous le monde .

                                           pour le construction d'un batiment en forme de L , partie en RDC (actuelle) et 2 eme en R+1 (futur ) ,je vous demande comment faire pour les poteaux mitoyen? question de joint si c'est obligatoire ? . voici un petit shéma . merci a vous 

PLan archi 01-Model.pdf

  • Réponses 3
  • Vues 1.1k
  • Créé
  • Dernière réponse

Meilleurs contributeurs dans ce sujet

Messages populaires

  • bonjour, si on est dans une zone de sismicité modéré rien n'oblige à prévoir un joint - cependant beaucoup de précautions sont nécessaires pour adopter cette solution. en fait il faudrait la

recommended_posts

comment_132492

bonsoir,

pour des raisons de conception anti-sismique il est toujours préférable d'avoir deux bâtiments séparés par un joint.

dans ce cas vous allez avoir une semelle filante commune ( ou des semelles isolées). sur cette ou ces semelles qui devront recevoir deux poteaux chacune, on montera le poteau de la construction à faire en premier et on réalisera l'amorce de poteau du bâtiment futur en protégeant au mieux les attentes et on procédera au remblaiement des fouilles.

OuAllahou A3lam

A+

  • Auteur
comment_132505
Il y a 14 heures, FRIDJALI a dit :

bonsoir,

pour des raisons de conception anti-sismique il est toujours préférable d'avoir deux bâtiments séparés par un joint.

dans ce cas vous allez avoir une semelle filante commune ( ou des semelles isolées). sur cette ou ces semelles qui devront recevoir deux poteaux chacune, on montera le poteau de la construction à faire en premier et on réalisera l'amorce de poteau du bâtiment futur en protégeant au mieux les attentes et on procédera au remblaiement des fouilles.

OuAllahou A3lam

A+

bonjour Si FRIDJALI .

                                  Merci pour votre réponse . si vous pouvez m’éclaircir sur le type du joint (dilatation ou rupture ) . sinon pour le risque sismique on est sur une zone de sismisité modérée.

cdlt 

comment_132510

bonjour,

si on est dans une zone de sismicité modéré rien n'oblige à prévoir un joint - cependant beaucoup de précautions sont nécessaires pour adopter cette solution.

en fait il faudrait laisser des attentes au  niveau des futures poutres et longrines en assurant la protection,dans le temps, de ces attentes .

par contre si on décide de créer un joint, sa nature dépendra  de deux choses: la nature du sol sous l'un ou l'autre des parties du bâtiment et/ou une charge trop différentes ramenée au sol par un bâtiment et par l'autre. 

c'est c'est le cas il faudra prévoir un joint de rupture.

dans le cas contraire ce sera un joint de dilatation.

si vous opter pour un joint de rupture, vos semelles adjacentes seront des semelles excentrées et devront donc  être pourvues de poutres de redressement éventuellement.

pour le joint de dilatation se sera une semelle unique qui recevra les deux poteaux de l'une et de l'autre partie.

on coulera donc la semelle commune ainsi que les deux amorces de poteaux; on continue le travail pour la partie immédiate et on préservera les attentes du futur poteau.

Ou Allahou A3lam

A+

 