bnj j'ai une construction en béton en RDC j'ai des poteaux avec une section 35 X 35 (une cadre 30X30 et de 6 barres ) en première étage les maçons ont réduit la section des poteaux à 30X30 ( cadre de 25 x 25 de 6 barres ) ils ont laissé deux barres de l’ancien poteau et  créer quatre barres en poutres avant de mettre le béton de la dalle est ce que cette méthode est juste ? 

  • Replies 2
  • Views 2.9k
  • Created
  • Last Reply

Top Posters In This Topic

Featured Replies

comment_132545

bonjour,

ce qui est important dans ce genre d'action c'est d’assurer la transmission des charges d'un coté et l'ancrage des attentes de l'autre.si l'ancrage des nouvelles attentes est assurée ( 40 fois le diamètre au moins )ça ne devrait pas poser de problème.

OuAllahou A3lam

A+

  • 4 months later...
comment_134801

Bonjour;

La methode qu'ils ont fait est juste si ils ont respecté l'ancrage des barres

juste je pense que le RPA exige que le poteau posséde 8 barres d'acier au min et cette construction ne pourra pas avoir un niveau superieur.