Bonjour,
Comment calculer la section minimale d'armature en zone tendue d'un plancher ?
Dans un projet de bâtiment, j'ai plusieurs petits planchers de 2.5x2.5m de 20cm d’épaisseur, ils ont été ferraillés avec du ST15C en inférieur.
Selon Ec2 art 9.3.1.1 : Pour les plancher, le pourcentage d'acier minimal et le pourcentage d'acier maximal dans la direction principale, 9.2.1.1 (1) et (3) s'appliquent.
c'est à dire qu'on applique la formule de la section minimale pour une poutre fléchie ...
Asmin = max( 0.26 x fctm x b x d/fyk ; 0.0013 x b x d )
Avec un enrobage de 2.5cm inférieur, d= 17.5cm
En C25/30, fctm = 2.56Mpa
Cela donne Asmin = 0.26 x 2.56 x 1 x 0.175 / 500 = 2.32 cm²/ml !! Soit du ST25C mini
Cela me semble beaucoup pour des petits planchers peu chargés, est ce qu'il y a une annexe à cette règle pour le ferraillage minimale des planchers ?
Merci pour vos réponses.