Bonsoir Je ne suis pas un pratiquant de Robot Bat je l'ai utilisé une ou deux fois ... Cdt
-
Bonjour Vous avez une semelle de BxL=S 1 - Vous calculez la contrainte dans les 4 coins de la semelle : si les quatre contraintes sont positives ====> pas de soulèvement, la surface de co
-
Bonjour, à l'ELU la surface comprimée doit être au minimum de 10% de la surface de la semelle à l'ELS la surface comprimée doit ête au minimum de 75% Toutefois vous devez également resp
Bonjour,
j'ai trouver sur internet cette note de calcul des murs de clôture en maçonnerie
ils ont calculé le vent normal et le vent extrême, puis le poids du mur
puis ils ont calculé la semelle sous effort normal et moment
J'ai deux question:
- comment vérifier que le soulèvement est inférieur à 90% (surface de contact supérieur à 10%) dans le cas d'ELU (vent extrême) ?
- Les poteaux, eux, doivent être calculé à l'ELU (vent extreme) ou vent normal (vent normal)?
Merci
156190155-Calcul-Mur-de-Cloture Exemple type.xls