Most Popular Posts
-
Non cad que si le poids au metre lineaire de tes cloisons sont inférieurs à 2,5KN/m donc tu pourra considerer ta cloison comme une charge surfacique sur la dalle équivalent à 1KN/m²,cad avec tes 3m de
-
Bonjour ,pour se faire, il faudra tout d'abord bien analyser ton plan d'architecture; si les murs passent sur les poutres cad hypothèse la plus classique puisque la charge du mur étant linéaire,il dev
-
Merci énormément je comprends mieux comment procéder
Bonjour,
J'aimerais avoir une indication sur comment prendre compte les murs en parpaing lors d'une descente de charge.
Sachant que ceux-ci ont une charge permanente donnée en m3 (entre 11 et 13 kN/m3 pour les parpaings creux).
Je ne sais pas comment les considérer lorsque je calcule des poutres ou des poteaux.
Ma question est comment les considérer lorsque je fais un dimensionnement ?