Bonjour,

La mise en tension est fonction de la résistance minimale du béton nécessaire définie par les calculs:

-de diffusion de la précontrainte. Des pièces d'abouts en béton, préfabriquées sont parfois envisagées pour réduire les délais

-des contraintes de traction et de compression dans la structure. Un phasage de mise en tension est parfois envisagé

  • Author
comment_133464

Dans la procédure du projet, il est mentionné le phasage suivant :

- 40% de la force de précontrainte lorsque le béton atteint une résistance de 18 Mpa.

- 100% de la force de précontrainte lorsque le béton atteint une résistance de 35 Mpa (résistance exigé dans le calcul). 

ç-à-d on applique 40% au bous de 7j (par exemple) et 100% après 28j (confirmation de la résistance par les éprouvettes). Mais sur chantier l'entreprise veut faire la mise en tension au moment de la pose des poutres préfabriquées (après 3, 4 mois ou plus). vos opinions svp.

     

comment_133466
il y a 11 minutes, Bendah a dit :

Dans la procédure du projet, il est mentionné le phasage suivant :

- 40% de la force de précontrainte lorsque le béton atteint une résistance de 18 Mpa.

- 100% de la force de précontrainte lorsque le béton atteint une résistance de 35 Mpa (résistance exigé dans le calcul). 

ç-à-d on applique 40% au bous de 7j (par exemple) et 100% après 28j (confirmation de la résistance par les éprouvettes). Mais sur chantier l'entreprise veut faire la mise en tension au moment de la pose des poutres préfabriquées (après 3, 4 mois ou plus). vos opinions svp.

     

Bonjour

Absolument l'entreprise à tout à fait raison : C'est une entreprise Qualifiée 

La mise en tension définitive est tjrs conseillée au moment de la pose des poutres précontraintes. J'ai vécu ce pb de mise en tension avant mise en pose. Des poutres ont subi des déformations latérales sous l'effet du gradient thermique d'ensoleillement et de la précontrainte définitive qui a accentuée ce pb !!!!!!

Une fois la mise en tension définitive est faite les poutres devront recevoir "systématiquement"  la charge permanente de la dalle hourdis et des équipements associés. 

Cdt

 