Aller au contenu
Posté(e)
comment_133437

bonjour.

dans un plan d'un batiment R+12 l'hauteur max entre appui est 745 cm; et le bureau d'etude choisir dalle en corps creux 16+5, est ce que normale !

et je peux mettre une dalle pleine et corps creux dans même plancher? si oui ,explique moi svp et merci d"avance

 

  • Réponses 12
  • Vues 4.3k
  • Créé
  • Dernière réponse

Meilleurs contributeurs dans ce sujet

Messages populaires

  • FRIDJALI
    FRIDJALI

    bonjour, bien que se soit un exemple pour monter la possibilité de faire un plancher à corps creux il y a quand même certaines anomalies qui sautent aux yeux. ce que vous appelez un chaînage

Images postées

recommended_posts

comment_133522
Il y a 2 heures, BELLAMINE a dit :

Bonjour

Normalement les poutrelles sont fournies par l'usine de préfa 

 

Donc l'étude d'un plancher hourdis est normalement faîte par les spécialistes en usine de préfa et se sont eux qui vous donneront la possibilité ou non en fonction de leurs moyens de concrétiser un plancher hourdis avec des poutrelles de 7,45m

Finalement 7,45m ou autres il faut s'assurer que ce type de poutrelles existe sur le marché ou pas !!! Et donc c'est la hauteur de ces poutrelles qui conditionnera le choix de 16+4 ou autres

Cdt

bonjour;

ma repense est basée sur le règlement (règle de conception  et de calcul des structure en béton armé CBA 93 ) , concernant le dimensionnement des plancher à corps creux.

cdt. 

Modifié par ouguergouz

  • 3 semaines après...
comment_133881
Le 11/04/2019 à 17:48, ouguergouz a dit :

certain ! j'ai déjà fais ce genre de plancher.

pl.PNG

bonjour,

bien que se soit un exemple pour monter la possibilité de faire un plancher à corps creux il y a quand même certaines anomalies qui sautent aux yeux.

ce que vous appelez un chaînage est en fait un chevêtre. en plus avec la disposition des poutrelles que vous indiquez, les poutres principales devraient être les poutres dessinées verticales, et c'est elles qui devraient avoir la hauteur la plus importante.donc votre chevêtre est sous dimensionné.

par ailleurs, avec cette configuration on devrait passer avec un plancher 16+4

le problème qu se pose sera bien sur, celui de la retombée de ce fameux chevêtre et surtout la flèche au niveau de la jonction des deux chevêtre dans un sens et dans l'autre.

OuAllahou A3lam

A+

Rejoindre la conversation

Vous pouvez publier maintenant et vous inscrire plus tard. Si vous avez un compte, connectez-vous maintenant pour publier avec votre compte.
Remarque: votre message nécessitera l’approbation d’un modérateur avant de pouvoir être visible.

Invités
Répondre à ce sujet…