Aller au contenu
Posté(e)
comment_133528

Bonjour les amis,

J'ai un bâtiment dont les murs extérieurs sont parpaing et l'intérieur (plancher, refend) en béton.

La géométrie en plan présente des pan coupés (cf. fichier ci-joint), ma question concerne la distance à prendre en compte pour déterminer s'il y a besoin ou non d'un JD (tout est dans le schéma)

Merci

JD.PNG

  • Réponses 56
  • Vues 12.9 k
  • Créé
  • Dernière réponse

Meilleurs contributeurs dans ce sujet

Messages populaires

  • La norme précise également que les joints de dilatation ne concernent que les dallage non couverts

  • Bonjour La longueur des éléments de maçonnerie porteuse est définie dans le DTU 20.1 P4 Ouvrage en maçonnerie de petits éléments — Parois et murs Partie 4 : Règles de calcul et disposit

Images postées

Messages recommandés

Posté(e)
comment_133602
il y a une heure, kenavovo a dit :

La norme précise également que les joints de dilatation ne concernent que les dallage non couverts

image.thumb.png.750a0fbffb615a143d717d5dbd08b44c.png

image.thumb.png.b3fdccec02906b0742e2fad41e97b976.png

Et s'ils sont couvert : ils devront être armés "Industriels ou assimilés"

Posté(e)
comment_133603
Il y a 19 heures, canartik a dit :

On peut avoir une longueur cumulée de plus de 35m du mur en maçonnerie de façade du moment que le bloc fait moins de 35 m. Je ne vois pas en quoi c'est interdit par l'article de l'EC2.

Absolument, en plus le faite de limiter les longueurs des segments de droite au lieu de la longueur cumulée est plus sécuritaire, et c'est la raison je pense pour laquelle c'est interdit par l'article de l'EC2 basé sur des cas concrets de désordres issus de missions d'inspection sur des ouvrages ou le concept de longueur cumulée a été constaté ...

image.thumb.png.2f62962d130d7905ce2f64e045f4cfb7.png

Cdt

Posté(e)
comment_133611

Bonjour

La longueur des éléments de maçonnerie porteuse est définie dans le DTU 20.1 P4

Ouvrage en maçonnerie de petits éléments — Parois et murs

Partie 4 : Règles de calcul et dispositions constructives minimales

image.thumb.png.db7b916e8078da4e5b6ba8833cb056f2.png

Posté(e)
comment_133613
il y a une heure, Caupa ARLOR a dit :

Bonjour

La longueur des éléments de maçonnerie porteuse est définie dans le DTU 20.1 P4

Ouvrage en maçonnerie de petits éléments — Parois et murs

Partie 4 : Règles de calcul et dispositions constructives minimales

image.thumb.png.db7b916e8078da4e5b6ba8833cb056f2.png

Absolument, pour le plancher terrasse les joints dits 'diapason" sont préconisés pour éviter les fissures horizontales sur la façade jonction dalle terrasse/mur de façade dues à l'effet du gradient thermique (déformation du plancher terrasse sous l'effet de différence de température entre face externe exposée et face interne du plancher non exposée) Cdt

Posté(e)
  • Auteur
comment_133614

Bonjour,

La question n'est pas de savoir les limites mais à quoi correspond cette limite (35 m) longueur linéaire ou longueur totale (quand on a des façades en biais)

Posté(e)
comment_133615

Rebonjour

La distance limite linéaire ou longueur totale est tjrs perpendiculaire au JD !!!! 

Façade biais ou autre mais tjrs perpendiculaire au JD !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!