Je voudrais savoir la formule ou comment faire la conversion des résultats des éprouvettes lors les essais à la compression de béton de diam 63 mm sachant que la norme exige des éprouvettes 100 mm.

Merci d'avance. 

  • Réponses 1
  • Vues 803
  • Créé
  • Dernière réponse

Meilleurs contributeurs dans ce sujet

Jours populaires

recommended_posts

comment_133807
Il y a 10 heures, Bendah a dit :

Je voudrais savoir la formule ou comment faire la conversion des résultats des éprouvettes lors les essais à la compression de béton de diam 63 mm sachant que la norme exige des éprouvettes 100 mm.

Merci d'avance. 

Bonjour

Il faut chercher à corriger la résistance en partant de l'élancement de votre éprouvette (rapport entre la hauteur et le diamètre). La variation de la résistance en fonction de l'élancement varie d'un béton à un autre 

Mais vous pouvez se contenter d'une valeur moyenne dans la littérature pour avoir une idée et un ordre de grandeur ...