Aller au contenu
Posté(e)
comment_134007

j'ai une structure symétrique selon la largeur mais qui varie en hauteur (pour 0<z<4m: x=43.55 et pour z>4 x=23.55) c'est comme si on a une structure R+1 mais la largeur de la RDC est 43.55 alors que pour l'étage  on déduit 10m des deux cotés on aura donc 23m .

Je voudrais savoir si pour calculer les coefficients cités dans le calcul au vent, je dois subdiviser en étage ou bien prendre 43.55m comme dimensions du pignon ?

 

  • Réponses 1
  • Vues 870
  • Créé
  • Dernière réponse

Meilleurs contributeurs dans ce sujet

Jours populaires

recommended_posts

comment_134029

Bonjour,

Vous êtes en présence d'un décrochement en élévation. Vous pouvez vous aider du document de la CNC2M publié en juillet 2017 qui traite ce point pour les Eurocodes:

RECOMMANDATIONS POUR L'APPLICATION DE LA NF EN 1991-1-4 AUX CHARPENTES ET OSSATURES EN ACIER DE BATIMENT

Cordialement,

BZK

 