bonjour , 

d'où commencer la longueur des barres d'attente ( 50phi) esk depuis le niveau sup de la dalle ou inf ??

et comment assurer la continuité des barres entre deux étage quand on n'a pas le mme ferraillage et les dimensions du poteau changent

 

Croquis ferr poteau E4-Model.png

  • Réponses 2
  • Vues 1.9k
  • Créé
  • Dernière réponse

Meilleurs contributeurs dans ce sujet

Images postées

recommended_posts

comment_134103
Il y a 20 heures, Yasmine ELHADJ a dit :

bonjour , 

d'où commencer la longueur des barres d'attente ( 50phi) esk depuis le niveau sup de la dalle ou inf ??

et comment assurée la continuité des barres entre deux étage quand on n'a pas le mme ferraillage et les dimensions du poteau changent

 

Croquis ferr poteau E4-Model.png

le ferraillage commence a partir de la dalle,et pour la langueur tout dépend de la zone sismique soit 40*D ou 50*D (voir RPA 2003)

la continuité est assurée par des barre qu on crée  sur la partie supérieure  du du poteau    voir en pièce jointe.