    ouguergouz

    pour le poinçonnement tu prend la hauteur total cad la hauteur de la nervure, et pour le cisaillement la hauteur du radier seulement. cdlt  

  • ouguergouz
    ouguergouz

    tu prend la hauteur total de la nervure 80 cm.

  • ouguergouz
    ouguergouz

    ok, mais la versification est la même malgré ton cas. 

Posted Images

Featured Replies

comment_134159
il y a 32 minutes, voyageurdu1348 a dit :

pour la vérification du poinçonnement et le cisaillement du radier nervuré est ce qu'on utilise l'épaisseur de la nervure ou bien l'épaisseur de la dalle

POINCONNEMENT.png

pour le poinçonnement tu prend la hauteur total cad la hauteur de la nervure, et pour le cisaillement la hauteur du radier seulement.

cdlt  

  • Author
comment_134163
à l’instant, ouguergouz a dit :

tu veux dire quoi par épaisseur de la nervure??

 

la nervure a une heuteur et une largeur, dans mon cas j'ai des poteux de 0.4x0.4 donc pour assurer la rigidité j'ai une nervure de 0.4 x 0.8, bien sur comme mon radier est nervuré donc la dalle fait 25 cm et donc il reste 55 cm de ..... (j'ai oublié le terme).

donc si j'ai b de la nervure egale au b de mon poteaux est ce que je verifier le poinçonnemnt pour une hauteur de 0.8m ou bien 0.25m

comment_134164
il y a 3 minutes, voyageurdu1348 a dit :

la nervure a une heuteur et une largeur, dans mon cas j'ai des poteux de 0.4x0.4 donc pour assurer la rigidité j'ai une nervure de 0.4 x 0.8, bien sur comme mon radier est nervuré donc la dalle fait 25 cm et donc il reste 55 cm de ..... (j'ai oublié le terme).

donc si j'ai b de la nervure egale au b de mon poteaux est ce que je verifier le poinçonnemnt pour une hauteur de 0.8m ou bien 0.25m

tu prend la hauteur total de la nervure 80 cm.

pp.PNG

  • Author
comment_134166
il y a 2 minutes, ouguergouz a dit :

la pièce jointe c'est  a titre d'exemple seulement tu prend a=b=40 cm pour ton cas.

crdt

merci pour ton aide mais au finale on peux pas dire que ce document reponde à ma question car si j'ai une nervure de la mémé largeur que le poteaux pour le poinçonement ça va etre une continuité du poteux puisque la verification ne prend pas en compte le ferraillage, je ne sais pas si tu arrive a voir mon soucis, car il est question de surface de contact exactement comme avec ton document

comment_134167
il y a 13 minutes, voyageurdu1348 a dit :

merci pour ton aide mais au finale on peux pas dire que ce document reponde à ma question car si j'ai une nervure de la mémé largeur que le poteaux pour le poinçonement ça va etre une continuité du poteux puisque la verification ne prend pas en compte le ferraillage, je ne sais pas si tu arrive a voir mon soucis, car il est question de surface de contact exactement comme avec ton document

ok, mais la versification est la même malgré ton cas. 