Posted May 23, 20195 yr comment_134337 Bonjour, J'ai fait une modélisation d'une R+5 avec le sap2000 et j'ai eu l'effort tranchant dynamique est inférieur à 80 % de l'effort tranchant statique dans le sens X-X (Vu < 0.8*Vst) ce qui ne vérifie la condition du RPA. Que dois-je faire pour régler ce problème. NB : La participation massique est atteinte au mode 7 (la modélisation est bonne). J'ai essayé d'augmenter le poids de la structure en utilisant deux type de plancher (16+5) et (20+5) : ça n'a rien donner.
June 20, 20195 yr comment_134831 bonjour, Vdyn x < 0.8 V statique ==> coef= (0.8 V statique)/ (Vdyn x) = 1.09 (par exemple) ==> multiplie le 9.81 de (Ex) par 1.10 et relance l'analyse le principe c'est d'augmenter l'effort sismique dans la direction X pour que l'effort tranchant sismique dépasse le 0.8 Vstatique. il faut prendre une valeur légèrement supérieure de coefficient trouver pour ne pas avoir Vdynamique = 0.8 V statique. Cordialement.