Note de prédimensionnement de micropieux selon fascicule 62 titre V du CCTG

Il s'agit d'une note de calcul que j'avais réalisée en 2010 dans le cadre d'un DCE de reconstruction d'un tablier.

On avait remplacé un ancien tablier à poutres métalliques et voutains en pierres par une dalle BA en conservant les culées en maçonnerie.

Les micropieux ont été mis en place pour reprendre la descente de charge supplémentaire du nouveau tablier et la circulation des eurocodes.

J'avais fait un effort de rédaction au propre pour permettre à mon technicien de comprendre comment faire  pour d'autres cas similaires et surtout comprendre comment s'y prendre pour résoudre un problème de ce type.

J'espère que cela aidera certains. Ce n'est pas aux eurocodes 7 et 8 !  J'avais la chance d'être dans un département sans sismicité sauf 4 ou 5 communes où je ne suis jamais intervenu...


 