comment_134750

Bonjour , j'ai une structure en R+10 un hotel avec 2 sous sol Parking et l'architecte veux avoir des grandes trames de 7.3 m dans les deux sens du coup nous avons choisis un plancher  type dalle pleine qui repose directement sur les voiles (trumeaux) d'aprés la disposition des voiles nous avons trouvé que la période n'est pas vérifiée nous avons ajouté des poutres et nous avons augmenter l'epaisseur du plancher a 25 cm pour des voiles de 35 cm d'épaisseur  sachant que l’architecte veux que les voiles a l’intérieur soit de 2.2 m  max pour la circulation des voitures ! 

ma question est

es qu'on doit rajouter des poutres ? 

vous avez des suggestions pour pouvoir diminuer la période ? 

comment_134799

Bonjour; 

Pourquoi justifier la période ; tu n'est pas obligé de limité la période de la structure , cette limité de 1.3xT est pour la période a utilisé pour le choix de D ; tu peut par exemple lire le document de Mr rafik taleb qui explique bien cette justification ; 

les principales justification comme tu le sait c l'effort tranchant a la base , et le déplacement inter étage qui te donne la souplesse de ta structure .. et le reste des justification . 

  • 3 months later...
comment_136831

la classe de résistance du béton par exemple C30/37 au lieu de C25/30 diminue la période, on peut alléger  aussi la masse

si vous avez de bandes noyées leurs masse doit etre prise 0 car leurs masses est prise en compte dans la dalle 