Posted June 14, 20195 yr comment_134750 Bonjour , j'ai une structure en R+10 un hotel avec 2 sous sol Parking et l'architecte veux avoir des grandes trames de 7.3 m dans les deux sens du coup nous avons choisis un plancher type dalle pleine qui repose directement sur les voiles (trumeaux) d'aprés la disposition des voiles nous avons trouvé que la période n'est pas vérifiée nous avons ajouté des poutres et nous avons augmenter l'epaisseur du plancher a 25 cm pour des voiles de 35 cm d'épaisseur sachant que l’architecte veux que les voiles a l’intérieur soit de 2.2 m max pour la circulation des voitures ! ma question est : es qu'on doit rajouter des poutres ? vous avez des suggestions pour pouvoir diminuer la période ?
June 19, 20195 yr comment_134799 Bonjour; Pourquoi justifier la période ; tu n'est pas obligé de limité la période de la structure , cette limité de 1.3xT est pour la période a utilisé pour le choix de D ; tu peut par exemple lire le document de Mr rafik taleb qui explique bien cette justification ; les principales justification comme tu le sait c l'effort tranchant a la base , et le déplacement inter étage qui te donne la souplesse de ta structure .. et le reste des justification .
June 19, 20195 yr comment_134804 Un plancher d'une épaisseur de 25 cm et des voiles de 35 cm !!! c'est trop exagéré, penser plutôt à l'économie du projet et ne pas oublier qu'on a affaire à un R+10+2 sous-sol, je vous conseille de revoir les épaisseurs des éléments porteurs (voiles et dalle)
October 10, 20195 yr comment_136830 si le projet est implanté dans la zone de forte sismicité III comme ALGER on peut avoir ces dimensions. il faut vérifier que Vdyn<0.8Vstatique et non pas T<1.3Temp.
October 10, 20195 yr comment_136831 la classe de résistance du béton par exemple C30/37 au lieu de C25/30 diminue la période, on peut alléger aussi la masse si vous avez de bandes noyées leurs masse doit etre prise 0 car leurs masses est prise en compte dans la dalle
November 9, 20195 yr comment_137494 bonjour on ne peux pas réduire la période avec un jeux de mots mais plutot on peux aider à revoir la disposition des voiles et conception de la structure. mais il faux voir pour en discuter bien sur si ce ci n' est pas confidentiel!!