J'ai un projet de R+2 Où le Rez de chaussée doit abriter une salle de fête et les deux étages courant des bureaux
Le maître d'ouvrage ne veut pas voir de poteau à l'intérieur du rez de chaussée vu que c'est une salle de fête.
Il a fait appel à un ingénieur et voilà ce que ce dernier a proposé comme plan de coffrage mais après avoir coulé la dalle du RDC, cette dernière a fléchi. C'est ainsi que j'ai été contacté pour trouver une solution. Je viens vers vous pour une éventuelle solution du type de plancher à concevoir àcar actuellement, les travaux sont à l'arrêt. Ci-rattaché le plan de coffrage du plancher existant.
Vous pouvez publier maintenant et vous inscrire plus tard.
Si vous avez un compte, connectez-vous maintenant pour publier avec votre compte.
Remarque: votre message nécessitera l’approbation d’un modérateur avant de pouvoir être visible.
Bonjour à tous...
J'ai un projet de R+2 Où le Rez de chaussée doit abriter une salle de fête et les deux étages courant des bureaux
Le maître d'ouvrage ne veut pas voir de poteau à l'intérieur du rez de chaussée vu que c'est une salle de fête.
Il a fait appel à un ingénieur et voilà ce que ce dernier a proposé comme plan de coffrage mais après avoir coulé la dalle du RDC, cette dernière a fléchi. C'est ainsi que j'ai été contacté pour trouver une solution. Je viens vers vous pour une éventuelle solution du type de plancher à concevoir àcar actuellement, les travaux sont à l'arrêt. Ci-rattaché le plan de coffrage du plancher existant.
Toute solution serait la bienvenu.
Merci d'avance