Bonjour à tous...

J'ai un projet  de R+2 Où le Rez de chaussée doit abriter une salle de fête et les deux étages courant des bureaux
Le maître d'ouvrage  ne veut pas voir de poteau à l'intérieur du rez de chaussée vu que c'est une salle de fête.
 Il a fait appel à un ingénieur et voilà ce que ce dernier a proposé comme plan de coffrage mais après avoir coulé la dalle du RDC, cette dernière a fléchi. C'est ainsi que j'ai été contacté pour trouver une solution. Je viens vers vous pour une éventuelle solution du type de plancher à concevoir àcar actuellement, les travaux sont à l'arrêt. Ci-rattaché le plan de coffrage du plancher existant. Le bâtiment c'est 13*16m

Toute solution serait la bienvenu.

 

Merci d'avance

1.PNG.f832caf3eeba2b9fd94e814deaf4a58f.PNGP5.thumb.PNG.0c6364d0f704d639705905f2b8809ac2.PNG

  • Réponses 14
  • Vues 6k
  • Créé
  • Dernière réponse

Meilleurs contributeurs dans ce sujet

Messages populaires

  • BELLAMINE
    BELLAMINE

    Bonjour C'est une catastrophe !!!!! A démoliiiiiiiiiiiiiiire !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Mais bon sang, un bâtiment à usage de bureaux pour les

  • bonjour, j'ai 'impression que vous héritez là d'un cadeau empoisonné. telle que prévue cette structure était vouée à un tas de problèmes. je suppose que la conception des trames est dic

  • Gnékoyamou Benoit
    Gnékoyamou Benoit

    En regardant l' image je constate que : 1-le plancher a été coulé 2 fois .( à confirmer) 2-la partie fissuré correspond à la rencontre du premier  coulage  et second Coulage (à Confirmer)

Images postées

recommended_posts

  • Auteur
comment_135094
On 7/5/2019 at 4:57 PM, BELLAMINE said:

Bonjour

C'est une catastrophe !!!!! A démoliiiiiiiiiiiiiiire !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Mais bon sang, un bâtiment à usage de bureaux pour les deux étages avec une structure pareille des éléments porteurs verticaux est un risque imminent. Je te conseille d'interdire à l’immédiat la présence des ouvriers et toute personne sur ce chantier. La variante démolition et reconstruction est la moins disante du point de vue argent et sécurité des usagers.

Cdt    

Merci @BELLAMINE pour ce retour...

J'ai bien noté

18 hours ago, AEOH said:

Une chose n'est pas claire. Le plan que vous avez postulé concerne une disposition définitive ou juste pour coffrer la dalle?

 

Bjr...

c'est une disposition définitive

  • 3 semaines après...
comment_135410
Le 05/07/2019 à 12:19, kmer18 a dit :

Voilà une photo du batiment actuel

 

TR1.thumb.PNG.8bebc969c6af7fae987d44bb6948f016.PNG

Cette structure est en équilibre instable, cad que il suffit d'une petite action exterieure , il sera en ruine, puisque les elements principaux sont sous dimensionées cad les poteaux, le reseau des poutres croisés cad les poutres principales;

-les noeuds sont mal assemblés,

-la présence des fissures longitudinales sur la dalle, ceci illustre la manque d'armatures superieurs (chapeau) pour absorber le moment négatif ;

- et si deja avec les charges permanentes on enregistre ces fissures le long de la dalle et avec un tel disfonctionnement structurel et donc il suffit d'une petite charge d'exploitation meme due à l'entretient ou aux travaux ce batiment peut tomber ,il est en équilibre instable

  • 2 mois après...
comment_137032

Bonjour Kmer 18

je connais ce type de construction en afrique qui ce base sur les maçonnerie

la 1ere erreur : le sens de portées

la 2eme : les poteaux qui n'ont pas résister au moment 

la solution sans casser est de diviser la salle des fete en 2 une pour les hommes et une pour les femmes.

pas avec un hijab(voile en tissu) mais avec un mur porteur en BA