Jump to content
Posted
comment_135127

Bonjour à tous, svp comment auriez-vous vérifié une dalle en porte à faux comme celle dans la figure? quelles sont toutes les vérifications à faire? et est ce que je peux considérer les résultats donnés par robot ou bien je doit faire un calcul manuel?

merci d'avance!

IM3116.jpg

Featured Replies

comment_135128
Il y a 1 heure, AmiBos a dit :

Bonjour à tous, svp comment auriez-vous vérifié une dalle en porte à faux comme celle dans la figure? quelles sont toutes les vérifications à faire? et est ce que je peux considérer les résultats donnés par robot ou bien je doit faire un calcul manuel?

merci d'avance!

IM3116.jpg

Bonjour

Si la flèche donnée par Robot est inférieure à la limite admissible : C'est bon, no problem

Dans le cas contraire : Il faut faire un calcul manuel de vérification de la flèche en tenant compte de la présence des armatures conformément aux eurocodes

Cdt 

  • 5 months later...

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...