bonjour, avant de vouloir faire la descente de charge et dimensionner,il faudrait revoir un peu la disposition de vos poteaux qui n'est pas très logique ni claire. a quoi correspondent les s
-
Bonjour il faudra bien élaborér ton plan de coffrage, tout en disposant tes poteaux de manière continue et suivant les files et nommer tes plans de coffrage ex: Haut RDC,Haut 1er étage etc afin de com
-
Non non je n'avais pas vu la numerotation des axes, cad que j'allais dire supprimer les poteaux se trouvant entre les axes Y1 et Y2; entre Y2 et Y3 et poteaux se trouvant sur l'axe Y4; ceci te permet
Bonjour à tous Je dois dimensionner les poteaux et les fondation d'un immeuble R+3 mais
j'ai besoin d'aide et de vos conseils pour la détermination des surfaces d'influence des poteaux
et les différentes charges à considérer.
Trouvez ci joints les captures des différents niveaux.
MERCI pour vos aides.