- Replies 7
- Views 2k
- Created
- Last Reply
Popular Days
Most Popular Posts
-
bonjour, votre schéma ne fait ressortir la présence d'aucun poteau.Ou sont ils placés? quelle est l'épaisseur de la dalle? les poutres centrales sont-elles affectées par la corrosion?-acier
-
Bonjour Des photos illustratives ? Le résultat de diagnostic et d'investigations de l'état des lieux ? Quelle conclusions ? S'agit il d'une dégradation locale ou générale ? Cdt
-
Bonjour, avez vous un vide sanitaire ou le dessous de la dalle est-il accessible? Si oui un étaiement total de la dalle, grattage du béton jusqu’à apparition des armatures (2 cas de figure)
Bonsoir à tous,
S.V.P, Quelle est la solution adéquate pour faire face à la corrosion quasi-géneral des armatures d'une dalle pleine (avec des poutres en allège) sur mur en pierres fondé sur une fondation en pierres aussi. La corrosion est due à l'eau stagnant sur le terrasse à cause du bouchage (pour une longue durée à priori) au niveau des descentes eau pluviale.(voir croquis ci-joint)
Remarques:
- Les armatures des poteaux aussi sont corrodés surtout au niveau tete des poteaux
- La qualité du béton est mediocre
- Pas des fissures sur la dalle
Merci.