Bonsoir à tous,

S.V.P, Quelle est la solution adéquate pour faire face à la corrosion quasi-géneral des armatures d'une dalle pleine (avec des poutres en allège) sur mur en pierres fondé sur une fondation en pierres aussi. La corrosion est due à l'eau stagnant sur le terrasse à cause du bouchage (pour une longue durée à priori) au niveau des descentes eau pluviale.(voir croquis ci-joint)

Remarques:

- Les armatures des poteaux aussi sont corrodés surtout au niveau tete des poteaux

- La qualité du béton est mediocre

- Pas des fissures sur la dalle

Merci.

 

Vue en plan.PNG

Coupe de principe.PNG

  • Replies 7
  • Views 2k
  • Created
  • Last Reply

Top Posters In This Topic

Most Popular Posts

  • bonjour, votre schéma ne fait ressortir la présence d'aucun poteau.Ou sont ils placés? quelle est l'épaisseur de la dalle? les poutres centrales sont-elles affectées par la corrosion?-acier

  • BELLAMINE
    BELLAMINE

    Bonjour Des photos illustratives ? Le résultat de diagnostic et d'investigations de l'état des lieux ? Quelle conclusions ? S'agit il d'une dégradation locale ou générale ? Cdt

  • CHAIRAT81
    CHAIRAT81

    Bonjour, avez vous un vide sanitaire ou le dessous de la dalle est-il accessible? Si oui un étaiement total de la dalle, grattage du béton jusqu’à apparition des armatures (2 cas de figure)

Posted Images

Featured Replies

comment_135353

bonjour,

votre schéma ne fait ressortir la présence d'aucun poteau.Ou sont ils placés?

quelle est l'épaisseur de la dalle? les poutres centrales sont-elles affectées par la corrosion?-acier apparent- coloration-etc.

A+

comment_135355

Bonjour

Des photos illustratives ? Le résultat de diagnostic et d'investigations de l'état des lieux ? Quelle conclusions ?

S'agit il d'une dégradation locale ou générale ?

Cdt

comment_135358

Bonjour,

avez vous un vide sanitaire ou le dessous de la dalle est-il accessible?

Si oui un étaiement total de la dalle, grattage du béton jusqu’à apparition des armatures (2 cas de figure)

- section d'armature corrodé < 15% de la section initiale : traitement par brossage ou sablage, couche de revêtement antirouille de type SIKA MONOTOP 610 AC ou similaire.

- section d'armature corrodé > 15% de la section initiale : reprise des armatures en question 

reprise du bétonnage de la dalle.

Cdlt.

Edited by CHAIRAT81

  • Author
comment_135365

Bonsoir à tous,

- Pas des poteaux sous la dalle, juste un mur en pierre, mais il y a des poteaux pour la gallerie adjascente comme indiquer ci-joint.

- Ep dalle = 12 cm.

- Les poutres centrale sont affectées aussi par la corrosion sur la partie en allége.

- Oui ci-joint quelques photos, le resultat de diagnostic converge vers la non-satisfaction des conditions de sécurité structurale je pense.

- Oui, un hauteur sous plafond de 3m comme indiquer dans le coup de principe ci-joint.

1- Y a -t- il un norme, règlement, document de référence pour justifier n'importe quelle solution ?

2- l'utilisation du gravier roulé de grand calibre (D>= 5 cm) peut favoriser la corrosion ?

Merci à tous,

 

 

Gallerie.PNG

1.1.jpg

comment_135366
il y a 13 minutes, VSV a dit :

Bonsoir à tous,

- Pas des poteaux sous la dalle, juste un mur en pierre, mais il y a des poteaux pour la gallerie adjascente comme indiquer ci-joint.

- Ep dalle = 12 cm.

- Les poutres centrale sont affectées aussi par la corrosion sur la partie en allége.

- Oui ci-joint quelques photos, le resultat de diagnostic converge vers la non-satisfaction des conditions de sécurité structurale je pense.

- Oui, un hauteur sous plafond de 3m comme indiquer dans le coup de principe ci-joint.

1- Y a -t- il un norme, règlement, document de référence pour justifier n'importe quelle solution ?

2- l'utilisation du gravier roulé de grand calibre (D>= 5 cm) peut favoriser la corrosion ?

Merci à tous,

 

 

Gallerie.PNG

1.1.jpg

Bonsoir

Il parait que les armatures de la dalle portent dans un seul sens. La corrosion est très avancée faut mieux démolir et reprendre. Je pense que c'est la solution la plus économique

Cdt

comment_135369

Bonjour,

Au-delà de la corrosion d'armature, et à vu d’œil, le béton de la dalle est dégradé. Un essai de carbonatation serait nécessaire, et une reprise totale serait la solution la plus adéquate tel l'avis de M. Bellamine.

Cdlt.

 