Aller au contenu
Posté(e)
comment_135475

Bonjour chers amis,

Nous avons un projet de réalisation d'un immeuble contenant 2 niveaux en sous-sol dont la hauteur totale est égale à 10.00 m, donc il est impératif de prévoir un mur de soutènement pour retenir les terres en amont, je voudrais savoir quel est le type de mur à prévoir et comment procéder aux divers vérifications de sa stabilité ?

  • Réponses 21
  • Vues 6.2k
  • Créé
  • Dernière réponse

Meilleurs contributeurs dans ce sujet

Messages populaires

  • ouguergouz
    ouguergouz

    pour le calcul tu prend aussi les poutres du 2 ème sous-sol pas uniquement le premier,bien sur le panneau le plus sollicité. crdlt.

  • ouguergouz
    ouguergouz

    bonjour est ce que c'est un mur lié à la structure ou un mur de soutènement indépendant?

  • bonjour, dans ce cas précis deux possibilités  1-un mur solidaire de la strurture .ce mur se calculera comme un plancher en dalle pleine encastré partiellement sur les poteaux et les planche

Images postées

recommended_posts

comment_135834

tu peux considérée comme un mur de soutènement pour des raison de sécurité,le calculs se fait comme mur de soutènement sur semelle filante n'oublier pas la condition des RPA 99/2003 si la hauteur dépasse 6.00m