Bonjour la communauté 

Je sollicite votre aide dans un projet de construction d'un nouveau hangar servant comme abri d'un produit , la zone où seront installés les poteaux de la structure métallique va coïncider avec la présence d'un mur en béton armé prévu initialement pour soutenir le produit.

Le problème qui se posera c'est quand les semelles des poteaux hangar vont coïncider avec les semelles du mur 

Avez vous des solutions pour installer ces poteaux sans toucher aux semelles du mur

Merci pour votre aide

  • Replies 6
  • Views 2.1k
  • Created
  • Last Reply

Top Posters In This Topic

Featured Replies

  • Expert
comment_135901

Bonjour,

Généralement on déporte les nouvelles semelles par rapport à l'existant si c'est faisable, et on met en place des longrines en porte à faux. Le mieux c'est de déporter les poteaux métalliques de l'existant.

C'est à voir en fonction du projet nouveau et de l'existant

comment_135936
On 8/28/2019 at 7:02 AM, canartik said:

Bonjour,

Généralement on déporte les nouvelles semelles par rapport à l'existant si c'est faisable, et on met en place des longrines en porte à faux. Le mieux c'est de déporter les poteaux métalliques de l'existant.

C'est à voir en fonction du projet nouveau et de l'existant

Bonjour que voulez vous dire par déporter?

comment_135940
1 minute ago, canartik said:

Les poteaux métalliques sont à déplacer de 1 mètre en gros par rapport à l'existant. Ainsi on peut les fonder facilement

:huh: heu!? Bizarre un peu coûteux et complexe je trouves

surtout pour la jonction avec le toit Et pourquoi pas une dénivellation verticale avec des fondations plus profondes pour les poteaux et un adossement des murs ou un alignement aux poteaux.

WALLAAHOU A3LAM

  • Expert
comment_135942

 

il y a 2 minutes, ameth a dit :

:huh: heu!? Bizarre un peu coûteux et complexe je trouves

surtout pour la jonction avec le toit Et pourquoi pas une dénivellation verticale avec des fondations plus profondes pour les poteaux et un adossement des murs ou un alignement aux poteaux.

WALLAAHOU A3LAM

 

Sur un bâtiment ou l'existant est fondé sur des semelles ou des pieux, comment fat-on pour faire les fondations des poteaux métalliques ? Si c'est un projet en zone sismique avec beaucoup d'arrachement ou des efforts de vent importants donc du soulèvement, il faut créer des massifs de dimensions importantes. Pour les pieux, c'est compliqué de les faire juste à proximité des fondations existantes. Il faut reculer les pieux pour faire travailler des longrines enterrées en porte-à-faux.

Le plus simple pour moi, c'est de décaler les poteaux de l'existant pour avoir de la place pour faire des fondations correct. En tête de charpente, il suffit d'avoir un peu de porte-à-faux sur 1m-1,5m c'est tout à fait jouable pour la charpente et ça coutera beaucoup moins cher que de faire tout un système de fondations en porte-à-faux. Je l'ai déjà fait sur des projets.

Evidemment, ça dépend du bâtiment métallique construit, de l'agencement intérieur prévu, et de l'existant. Mais pour moi c'est une solution possible

comment_135944
On 8/27/2019 at 10:10 AM, FALOUTI said:

Bonjour la communauté 

Je sollicite votre aide dans un projet de construction d'un nouveau hangar servant comme abri d'un produit , la zone où seront installés les poteaux de la structure métallique va coïncider avec la présence d'un mur en béton armé prévu initialement pour soutenir le produit.

Le problème qui se posera c'est quand les semelles des poteaux hangar vont coïncider avec les semelles du mur 

Avez vous des solutions pour installer ces poteaux sans toucher aux semelles du mur

Merci pour votre aide

 

4 minutes ago, canartik said:

 

 

Sur un bâtiment ou l'existant est fondé sur des semelles ou des pieux, comment fat-on pour faire les fondations des poteaux métalliques ? Si c'est un projet en zone sismique avec beaucoup d'arrachement ou des efforts de vent importants donc du soulèvement, il faut créer des massifs de dimensions importantes. Pour les pieux, c'est compliqué de les faire juste à proximité des fondations existantes. Il faut reculer les pieux pour faire travailler des longrines enterrées en porte-à-faux.

Le plus simple pour moi, c'est de décaler les poteaux de l'existant pour avoir de la place pour faire des fondations correct. En tête de charpente, il suffit d'avoir un peu de porte-à-faux sur 1m-1,5m c'est tout à fait jouable pour la charpente et ça coutera beaucoup moins cher que de faire tout un système de fondations en porte-à-faux. Je l'ai déjà fait sur des projets.

Evidemment, ça dépend du bâtiment métallique construit, de l'agencement intérieur prévu, et de l'existant. Mais pour moi c'est une solution possible

Oui mais je penses que c'est du tout neuf selon @FALOUTI il parle d'un nouveau hangar c'est juste que la coïncidence qu'il évoque c'est probablement dans les plans

:)

WALLAAHOU A3LAM

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest